| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной жб лестницы.

Опирание монолитной жб лестницы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2007, 12:21 #1
Опирание монолитной жб лестницы.
Builder's Maker
 
Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86

Возникла проблемма. Монолитная лестница опирается с одной стороны на кирпичную кладку(толщина 250) на 120мм, - с другой на монолитную жб стену(толщина 200мм) на 100мм. Насколько это правильно? Изначально лестница в проекте была жестко связана с жб стеной (жесткий узел). Теперь рассматривать лестничный марш как балку на 2-х шарнирах?
Просмотров: 12987
 
Непрочитано 06.11.2007, 12:39
#2
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Builder's Maker:
Здравствуйте!
Проверте площадь сечения нижней арматуры в пролете(по измененной расчетной схеме).
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2007, 15:37
#3
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Опирайте на всю толщину стен. В кирпичной кладке жесткого узла не будет по определению, а для того, чтобы жестко связать марш с ж/б стеной, необходимо устройство анкерующей арматуры. Т.е. при свободном опирании на ж/б стену на всю глубину, жесткого защемления все равно не будет. Поставте в местах опирания верхнюю арматуру на восприятие частичного защемления и все.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 09:57
#4
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Спасибо за ответ! А опирания 100мм на жб стену достаточно? Вроде это зависит от диаметра арматуры.
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 11:04
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Опирайте на 200мм на ж/б стену.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 16:59
#6
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Просто фактически возможно только опирание 100мм.
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2007, 04:15
#7
astralopitek

конструктор
 
Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Сообщений: 8


Цитата:
Просто фактически возможно только опирание 100мм.
Если мне не изменяет мой маразм, ширина опирания плиты д.б. не менее 10 диаметров арматуры плиты (по-моему рук-во по проектированию монолитных ж/б констр.)
Мое мнение - в вашем случае жел-но устроить штобу в стене 2-3 см (оголить верт.арматуру стены) и засверлить выпуска на всю толщину ж/б стены. Выпуска посадить на клей, поверхность стыка обработать контактным клеевым раствором. И будет колом стоять!)))))
Был у меня объект, так там пришлось все марши так "приклеивать", и ничего, стоит, мать его, тфу-тфу-тфу )))
astralopitek вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2007, 17:19
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


А вообще лучше бы рисунок прикреить, а то как-то неоднозначна информация. Сейчас насоветуют, а вы запроектируете, поняв не так!!! Мне вот непонятно - лестничный марш Z-образный или опирвается на площадку. Или еще как-нибудь...
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 10:04
#9
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Запроектировано так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема лестница.jpg
Просмотров: 2081
Размер:	35.0 Кб
ID:	712
По факту выпуски не сделаны. Решено было штробиться на глубину 100мм и опирать плиту на жб стену. Т.е. вместо схемы шарнир-защемление получилась схема шарнир-шарнир.
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 10:51
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Не знаю, конечно, Вашей ситуации, но не проще ли было вместо монолитного марша сделать сборные или монолитные ступени по металлическим косоурам, пробив по два отверстия в каждой стене.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 14:57
#11
Builder's Maker

Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86


Sudakov:
К сожалению, это тяжело осуществить..
astralopitek:
Возник вопрос: не знаю, почему опирание жб плиты зависит от диаметра арматуры?
Builder's Maker вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 11:19
#12
IndustrialX


 
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61


Здравствуйте!
Позвольте вопрос на предмет устройства монолитной лестницы в здании из керамического блока (как вариант - пустотелого кирпича):

Есть подвал с монолитными стенами. В уровне подвала первые два марша лестницы с промежуточной и верхней площадками - армированными как единые со стенами - с арматурными выпусками и пр. Тут как-бы все в порядке - единый монолит.

На второй этаж (h=3,6 м) необходимо запроектировать аналогичные два марша монолитной лестницы, однако и промежуточная площадка и верхняя уже будут опираться на стену из керамики (t=380) на величину 120 мм.

О чем прошу совета из Вашего опыта: Каким образом учесть различие деформативности кладки, опорной для верхней пары маршей (с уровня пола 1-го по пол 2-го этажа) и стоит ли это учитывать вообще?.. То есть можно ли без оглядки на изменившийся материал стен произвести устройство единого монолита лестницы с пола подвала до пола 2-го этажа, либо необходимо предусматривать некие шарниры, скажем в уровне пола 1-го этажа для восходящего марша и т.п.?
__________________
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 12:25
1 | #13
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
То есть можно ли без оглядки на изменившийся материал стен произвести устройство единого монолита лестницы с пола подвала до пола 2-го этажа,
Разностью деформативности керамической стены и монолитной лестницы следует пренебречь.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной жб лестницы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Расчет монолитной лестницы Максим123 Архитектура 35 28.07.2006 14:52
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45