04.12.2015, 12:32 | #1 | |
Пристенный дренаж здания со свайным фундаментом
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 5119
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Цитата:
1) нахрена он нужен 2) сколько времени он должен работать и сколько воды отводить 3) куда всю эту воду сбрасывать 4) и т.п....... Дренаж для осушения эвакуационных тоннелей? А 0.5 м это сезонка или на этой отметке вода стоит постоянно? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27
|
Самому не понятно))) Мне кажется что надо сделать только для тоннелей
Приток постоянный. Чтобы понять сколько воды надо посчитать, а для этого нужна методика расчета про которую я и спрашивал))) В проектируемую на площадке ливневку |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Дренаж защищает подземные части здания, раз под землёй только тоннели, то только их и нужно защищать.
Сделай их на щебёночном основании (пластовый дренаж), для сбора воды проложи вдоль здания щебёночную призму с дренажной трубой (что-то вроде пристенного дренажа). Есть СНиП "Защита от подтоплений", но лучше пользоваться чем-то вроде РМД, что в #2 указан.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27
|
В том то и дело что пристенный
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
пристенный вот этого объекта?
Цитата:
Может все же сопутствующий вдоль тоннелей? Или осушать, дак сразу всю площадь гипермаркета. Сколько она? 4-5 000 м5? Понизить пластовым уровень на 0.5 м можно без проблемм |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 27
|
Ды я сам не пойму для чего? Согласен с тем что надо делать вдоль тоннелей
Площадь 34000 м2 |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Слой щебня собирает воду под тоннелями и выводит из под фундамента в щебёночную призму, расположенную вдоль стен (пристенный дренаж), в которой уже находится дренажная труба собирающая и отводящая воду. Пристенный дренаж должен располагаться ниже пластового, между щебнем пластового и щебнем пристенного не должно быть разрывов, вода должна без помех течь в щебне вплоть до дренажной трубы. Просто поясню, грунтовую воду собирает щебень, дренажная труба нужна только для сосредоточенного в конкретном месте отвода собранной щебнем воды.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Для чего вообще дренаж? если для тоннелей-то тоже не понятно. Если тоннели сооружаются открытым способом в котловане, то сделать нужно временное водопонижение (на период сооружения тоннеля ), а для тоннеля предусмотреть гидроизоляцию и всё!
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Ваших данных недостаточно.
Обратитесь к специалистам. Например, в АО "ДАР/ВОДГЕО" или в НИИОСП. Там помогут определиться какой дренаж Вам нужен: попутный, лучевой или необходимы мероприятия по защите территории от подтопления. Ведь отметка У.П.В. в 0.5 м от уровня земли. А может и не нужен дренаж вовсе при наличии надежной изоляции тоннелей. С уважением, |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Lucky Luciano,
СП 116.13330.2012 - см. норму осушения Пособие к СНиП 2.06.15-85 - ПРОГНОЗЫ ПОДТОПЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ НА ЗАСТРАИВАЕМЫХ И ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
__________________
apel.fas |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Расчет осадки здания с плитным фундаментом | Assol | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2007 13:10 |