Непрочитано 04.08.2010, 09:22 #1
Расчет узла крепления стального каната для установки отводного блока
metalirk
 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173

Доброго времени суток, граждане Конструктора. Дело вот в чем...Мною на мою голову был выполнен ППР на реконструкцию ферм покрытия одного цеха, все инстанции он прошел без особых проблем, но вот один вредный дядя из ряда "согласователей" того предприятия, на котором будут проводится работы, требует узел крепления стального каната, который мы планируем натягивать между двумя фермами для установки на него отводного блока (господа-обследователи одобрили сие решение). Общая схема работ следующая: на каретку мостового крана устраивается дощатый настил, на него устанавливается лебедка, ее трос перекидывается через отводной блок, который установлен на стальной канат, натянутый в поперек осей ферм. Делается это для подъёма укрупненных элементов с каретки мостового крана. Грузоподъемность лебедки 0,5т, фермы пятиугольные двускатные, верхний пояс из 2х уголков. Сам бы я, конечно, завернул бы им этот канат в петли по концам и привинтил бы эти петли болтами к уголку, но хочется выдать что-либо подкрепленное расчетом или нормативом...Есть предложения?

Последний раз редактировалось metalirk, 04.08.2010 в 10:22.
Просмотров: 6192
 
Непрочитано 04.08.2010, 10:47
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Нарисуйте схемку
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 11:24 Наскоряк
#3
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Вот...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сверху.JPG
Просмотров: 442
Размер:	49.0 Кб
ID:	43241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сбоку.jpg
Просмотров: 367
Размер:	31.8 Кб
ID:	43242  
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:04
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Шо то такое в практике было. Если больших нагрузок паралельно поясу фермы нет, то вполне держит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 198
Размер:	26.1 Кб
ID:	43248  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 196
Размер:	34.5 Кб
ID:	43249  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:14
#5
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


я б всё-таки проверил стержень фермы на устойчивость
p.s. не нравятся мне эти внеузловые нагрузки из плоскости фермы
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:29
#6
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Факт....надо постараться к узлам поближе...и проверить ферму...хотя нагрузок там больших не будет я так понимаю
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 12:45
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Так, мыслим.
Лебедка 0.5т. На тросик 1т. Пролет 6м. Если провис 0.5м усилие в тросе 3т.
В принципе дофига, лучше наверно балку пришпандерить из профльной трубы.
Но автор то канат хотел - я узел и вспомнил. А канат можно действительно близко около связей прицепить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 05:21
#8
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Шо то такое в практике было.
Пожалуй самое подходящее нам решение, его и заложил. Разве что монтаж будет осложнен тем что плиты жб уже уложены по верхнему поясу, но думаю в пространства между ребрами смонтируют. Так что спасибо большое за помощь.

Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
я б всё-таки проверил стержень фермы на устойчивость
Повторюсь, за пригодность ферм для сего издевательства и за их дальнейшую сохранность отвечают люди, которые делали обследование, они же пересчитают устойчивость и предложат меры, после выдачи ППР, так что об этом у меня голова не болит))

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
лучше наверно балку пришпандерить из профльной трубы.
Вся эта конструкция в реальности нужна для монтажа горизонтальной крестовой связи весом ок.250кг (по одной в каждом пролете), всё остальное великий и могучий промальп осилит. Так что не хотелось бы возиться с 7миметровой трубой, учитывая что ее придется корячить через старую горизонтальную связь по нижнему поясу...))
metalirk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла крепления стального каната для установки отводного блока

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет профиля для крепления выносного карниза cx Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2007 13:17