Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4412
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Во-первых, никакого армирования в теме не приведено, только фотографии каких-то каркасов. Во-вторых, просто собрать вертикальную нагрузку с площади и считать, что она вся приходит на колонну - это уровень курсового по жбк, потому как в реальном расчёте надо учитывать перераспределение нагрузок в каркасе, с учётом обвязочных балок. Не зная нагрузок (ветер, сейсмика, грунтовые условия, высоту этажей, толщину стен, снег), и главное, не видя схемы каркаса, сказать что-либо вряд ли можно.
По нагрузкам. Основная нагрузка тут - сам бетон. Вторая в жилых зданиях - обычно стяжка пола, порядка 150 кг/м2. Плюс перегородки, 50-100кг/м2 с учётом распределения. Потом - полезная, ~200кг/м2 (но обычно берут с запасом, 400-600кг/м2), как раз всякая мебель. Коридоры, лестницы - 360 кг/м2. Снег в данном случае играет мало роли, если только как сосредоточенная на отдельные участки покрытия верхнего этажа. Ветер при такой высоте важен для крайних колонн и для конструкции фундаментов. Тупо по прочности бетона B30 Rb 173 кг/см2, 50х60см это 3000 см2, 3000х173=519 тонн на колонну. Разумеется, будут ещё всякие коэффициенты расчётной длины, эксцентриситеты, моменты, учёт армирования... Нагрузка от веса плиты, это ещё порядка 500 кг/м2, вес колонны ещё 50 тонн... 470 тонн оставшейся несущей способности делим на... хм... 20 этажей, получается по 24 тонны на этаж, или, с учётом веса плиты, полезной, полов и перегородок, всего на 24-25 метров квадратных грузовой площади... На колонну 1 примерно столько и приходится. Точный ответ может дать только расчётчик здания. Последний раз редактировалось Komplanar, 25.09.2018 в 06:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 5
|
Я хочу для своего спокойствия понять все ли с конструктивом нормально или есть проблемы. Если проблемы есть, то их можно решить, но для этого нужно о них знать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Не грейте голову, либо закажите обследование местным проектировщикам, которые смогут изучить здание на месте (можете скинуться с другими жильцами вашей секции), либо купите страховку на эту квартиру от форс-мажора и обрушения, квартиру сдайте (либо пусть пустует годик, меньше ремонтировать после порой неадекватных съёмщиков), на эти деньги сами поживите годик в другом жилье (где-то же вы сейчас проживаете?) и наблюдайте за трещинами, если не появятся, то значит, здание будет стоять и дальше.
|
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Чтобы посчитать колонны нормально, нужно выполнить работ на 5-7% от полной разработки стадии Р, у вас есть столько денег? Про потерю документации, на 95% это бред, нужно найти фирму разработчика проекта (это не секретная информация, эти данные есть в надзорных органах, разрешение на строительство было на основании проектной документации с указанием фирмы, шифра и т.д.), или если эта фирма исчезла, то найти гл. конструктора, ГИПа, и пр. разработчиков проекта. У все есть свои личные архивы, в которых есть все сделанные проекты. Такие здания не делает 1 человек, тут коллектив из 3-6 конструкторов. За небольшую благодарность они согласятся поделится нужно информацией или помочь в проверке и пересчете проблемных конструкций. 2-й вариант, это нанять местного проектировщика или фирму и подрядить на эту работу. Тут же работы не на 5 минут, да и толку вам от эти "форумных расчетов"? Ну напишу я, что все проходит, вам легче станет? Если после возведения каркаса в колоннах нет силовых трещин, то уже хорошо, процентов 80% нагрузки уже приложено, значит большие шансы что все будет хорошо.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Очередная паникующая мадам, фантазирующая, что ее дом, ее строители, ее проектировщики уникальные на всей территории страны... Пропейте травки успокаивающие.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А вы что, проверяющая организация? Тогда закажите независимую экспертизу проекта в организации, все как положено. Или вы будете спать спокойно, если какой-нибудь Вася на форуме вам скажет - зашибись, постоит! Последний раз редактировалось Grim, 27.09.2018 в 13:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
вы сами не сможете адекватно проверить надежность несущих конструкций не имея специального образования и опыта проектирования нес.конструкций лет 5-10. у нанятого "эксперта" возможно выйдет, но вы не узнаете насколько вдавался "эксперт" в проект и его реализацию и насколько он грамотный в принципе. если страшно, продавайте квартиру и купите в другом доме, где вы не будете знать сколько и где было допущено нарушений и косяков. другого решения нет. сам живу в новострое 24 этажа и переживаю что проектировали его не очень толковые проектировщики, строили бестолковые строители, но ничего проверить не могу - знания есть, но нет доступа к проекту, нет информации о косяках строителей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
В догонку.... Я бы не очень то доверял результатам склерометра ипс-мг4 /на 4й картинке в первом посте.
Насчёт вопросов - риск безусловно есть всегда, но признаки недостаточной несущей способности должны будут проявиться вначале. Вот если бы нормами предусматривался расчет на прогрессирующее... и был понятный инструмент,... для ряда конструкций был бы кратный запас, но готовы ли вы были за это платить... С учётом обилия вопросов, спокойно спать вы не сможете. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Фактически усилия сжатия/растяжения (сжатие колонны, поперечные силы в балках, продавливание в плитах) не вызывают заметных деформаций до приложения критической нагрузки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь рассчитать момент инерции тела в автокад 2016 | RomLynae | AutoCAD | 14 | 07.06.2018 16:33 |
Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять? | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 8 | 30.06.2016 09:43 |
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке | KAM90 | Металлические конструкции | 11 | 18.04.2016 19:56 |
Прошу помочь с расстановкой связей в метал каркасе коммерческого здания 12х18 | Гаражник | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2013 21:40 |