Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия
Оля1980
 
инженер-проектировщик
 
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73

Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия
Просмотров: 11146
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:01
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Резервуар сборный или монолитный?
Если монолитный, то можно, например, пригрузить с помощью увеличения подошвы (удлинить свесы), т.о. на свесах будет больше грунта.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:04
#3
pitukoff


 
Регистрация: 28.04.2012
Сообщений: 29


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39150 почитайте здесь
pitukoff вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 16:27
#4
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


я бы на грунтовые анкеры положился
АнтСт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 16:45
#5
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


резервуар сборный, а плита монолитная.
АнтСт подскажите что за грунтовые анкера?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от АнтСт Посмотреть сообщение
я бы на грунтовые анкеры положился
У меня текучая глина под резервуаром, почитала анкера не рекомендуют
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 17:35
#6
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


из хороших вариантов остается увеличение собственного веса. Skovorodker предложил хороший вариант: увеличить свесы
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 22:08
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Яров В. А. Проектирование ЖБ резервуаров (1997).
Свесы фундаментной плиты делаем даже конструктивно:
1. В запас - набрать массу.
2. Удобнее анкерить арматуру плиты и выставлять опалубку под стены.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 22:14
#8
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Яров В. А. Проектирование ЖБ резервуаров (1997).
Свесы фундаментной плиты делаем даже конструктивно:
1. В запас - набрать массу.
2. Удобнее анкерить арматуру плиты и выставлять опалубку под стены.
спасибо обязательно найду эту книгу
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2014, 22:39
#9
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Лучше всего располагать днище выше УГВ, если это технологически возможно, или с небольшим погружением в ГВ, тогда и не всплывет, меньше хлопот, в.ч. с водопонижением в котловане на стадии стр-ва. Резервуар в обваловке неуплотненным грунтом для утепления
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2014, 22:44
#10
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


УГВ на уровне земли, технологически резервуар для сброса масла от трансформатора подземный, никак его на земле не поставить...
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 00:50
#11
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Назовите требуемый объем резервуара (емкости) для слива (хранения) масла. Вероятно не более 5 м3. Это ведь для аварийного или планово-регламентного слива? Зачем ж/б резервуар? Он менее герметичен даже с ГИ, сейчас вообще не сыскать ЖБ резервуар малой ёмкости. В прошлом веке были сборные по тип.проекту для накопления хранения воды в мелиорации большой емкости от10000 м3, но там потери от испарения и утечек. Стальные более эффективны.
Технологически наземный резервуар (ёмкость) возможен, с применением насоса для перекачки, и это будет менее затратно и технологически безопасней по сейсмике 8 баллов, чем загнать его под землю. Надземный будет плясать, а подземный сдавливаться массивом, не так ли?
На площадках нефтеобустройства помню погружались в насыпной слой емкости и горизонтальные резервуары разного объёма 3, 5, 10, 12,5, 25, 50 м3. Если в насыпной слой, то это выше УГВ, если ниже, то против всплытия укладывались тяжелые дорожные плиты 6х2х0,14 м с количеством, в зависимости от подъемной силы. К петлям плит приваривались стержни для хомутов притягивания резервуара, затем на плиту слой песка для образования ложе (опорного сегмента окружности). В него ложилась горизонтально ёмкость, приваривались хомуты, ГИ, и затем засыпался котлован с ёмкостью. Если необходим слой грунта сверху с утеплением верхней части ёмкости, то и обваловка устраивалась. Это позволяет также исключить значительные и резкие колебания температурных воздействий от солнечного нагрева и холода.

Последний раз редактировалось vladas, 13.01.2014 в 07:20.
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 08:52
#12
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=



Резервуар для аварийного слива масла объемом 100 м.куб. и я как раз его сделала сборным по ТП для хранения воды, днище на глубине почти 5 м под землей, перекрытие на 0,5м от поверхности земли, т.к. суглинок и стесненные условия, делаю шпунт Ларсена вокруг него. Это применимо?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 09:12
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Это применимо?
Offtop: Вот это поворот.....
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 09:25
#14
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Вот это поворот.....
???????
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 09:49
#15
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Мы бочки стальные на 100 кубов закапываем. Под них ж.б. плиту (где то около метра высотой). Бочку к плите бандажами крепим.
В общем расчет на всплытие делается и считается сколько массы фундамента нужно (с учетом грунта) ,что бы не всплыло. Все объемные веса берутся с учетом взвешивания
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 10:27
#16
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мы бочки стальные на 100 кубов закапываем. Под них ж.б. плиту (где то около метра высотой). Бочку к плите бандажами крепим.
В общем расчет на всплытие делается и считается сколько массы фундамента нужно (с учетом грунта) ,что бы не всплыло. Все объемные веса берутся с учетом взвешивания
если не сложно не могли бы примерный чертеж скинуть, посмотреть я такого не делала просто еще

----- добавлено через 34 сек. -----
Я так и не поняла можно сборный железобетон применить или нет?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 10:30
#17
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Офигеть! Здесь стальной http://www.neft-rus.ru/rezervuary-go...sp-100-m3.html и не только 100 м3. Определите разницу в сравнении с ЖБ даже если заглубить.
А вообще 100 м3 это что-то много. Сколько же масла с одного и сколько всего тр-ров будет?
Шпунт вероятно из-за давления очень близких фундаментов? Но оно даже от незаглубленного ф-та на расстоянии 3 м до стенки влиять на стенку не будет. Что-то у Вас все накручено в излишествах
vladas вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 18:18
#18
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Шпунт, чтобы яму 5-ти метровую выкопать
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 21:37
#19
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=



от 2 трансформаторов от технологов задание на 100 м3 и грунт сильнопучинистый и водонасыщенный, там уклон котлована 1:1,25 получается, а это невозможно, рядом оборудование, что сделать просто доски на 5 м закопать?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 16:03
#20
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
там уклон котлована 1:1,25
Вы очень оптимистичны, если у сильнопучинистого грунта нет сцепления (супесь текучая) то откос будет не круче угла ее внутреннего трения (по Маслову это около 14 град), а при наличии фильтрационных сил еще положе. По шпунту: если яма 5 м, то низ шпунта в "соплях" будет ниже дна на 10-15 м (при изученной геологии на 8 м)+гидростатический напор на шпунт 5 м (не забыли?).
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите как правильно пригрузить железобетонный резервуар от всплытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59