| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.04.2015, 10:50 | #1 | |
Как определнить предельно допутсимое отклонение от вертикали подпорной стены.
Регистрация: 03.10.2014
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 6105
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
наверно, зависит от назначения подпорной стены да и направления отклонения
если отклонения в сторону подпора грунта, то какие тут могут быть ограничения (в рамках разумного, конечно)? давления грунта вернет ее в вертикальное положение )) а если завалилась в другую сторону - хуже. Думаю, можно руководствоваться требованием к стенам при отсутствии промежуточных перекрытий, СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", табл. 5.12 - 1/500 высоты и не более 100 мм |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение результатов расчета подпорной стены в ПК мономах с ручным расчетом | скорпиошка | Мономах | 7 | 23.09.2016 03:39 |
Дренажная система подпорной стены набережной | BEDMEDb | Инженерные сети | 5 | 19.02.2015 09:57 |
Расчет подпорной стены из блоков ФБС | sergio-88 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.08.2012 08:06 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |