Непрочитано 16.10.2018, 14:12
Сквозная трещина в железобетоне - нормально?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076

Принесли акт осмотра железобетонной плиты перекрытия толщиной 230 мм, залитой 2 года назад (дом сдается сейчас).
Трещина длиной 4 метра, шириной раскрытия 0,25 мм. Глубину трещины измеряли ультразвуковым методом ("Пульсар"), результат - сквозная.
Снизу следы протечек.
Верхняя поверхность закрыта стяжкой, на стяжке трещин нет.
В целом, обычная трещина, смущает только, что сквозная
Варианты:
1. затереть
2. испытать
3. наблюдать

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трещина.jpg
Просмотров: 1011
Размер:	119.3 Кб
ID:	207123  

Просмотров: 12007
 
Непрочитано 17.10.2018, 19:48
| 1 #41
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Можно еще проверить фактическое армирование прибором.
Не из вредности, а только из-за собственного незнания. Подскажите название прибора, который определяет диаметр и класс арматуры через бетон (если вы это имели в виду конечно)?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 20:00
#42
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сможете объяснить физический смысл конструктивного требования заводить верхнюю арматуру на 1/4 пролета? сомневаюсь.
видимо согласно эпюре моментов, но может и что то другое, у нас нормы не утруждают себя пояснениями и не во всем можно легко найти физический смысл.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
им все приходилось своей головой считать без всяких "программулек"
а может быть, в этом и есть смысл требования?
хотел сказать "программа лучше знает где моменты есть, а где уже нет"? В нормативах нет такого указания, а производители расчетных программ не делали таких заявлений.
могу сказать, что не советую нарушать конструктивные требования, всякое бывает. Например, строители напортачат, что то разрушится в спроектированном здании, комиссия выявит нарушение конструктивных требований по армированию и вас привлекут как автора проекта допустившего нарушение из-за которого произошло обрушение, а то и, не дай Бог, с пострадавшими. Будете тогда казнить себя за эту прогрессивную экономию. У нас ведь суды самые честные в мире, а эксперты самые ответственные и трудятся не покладая рук доказывая истину, даже если для этого нужно на гору залезть, ну или в лаборатории испытания провести железобетонного элемента в несколько тонн с привлечением средств механизации и пр. Как то занудно запутано написал, суть в том, что нарушения в проекте проще найти чем натурные обследования провести, а если есть нарушения уже модно не проводить испытания.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Все это говорит о том, что четверть пролета автоматом обеспечивает заведение арматуры на нужную длину, т.е. является достаточным, но НЕ необходимым.
это говорит лишь о том, что в вашей практике, молодой человек, не было зафиксировано и вам сообщено о чрезмерных прогибах, появлениях трещин или чрезмерном раскрытии трещин, да и не нужно забывать, что максимальную нагрузку на которую рассчитываются конструкции достигнуть не так то просто, это редкий случай, но он может произойти именно с вами и будет вам печаль. С возрастом понимаешь, что оно того не стоит.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Кстати, есть еще пособие по проектированию Тихонова, выпущенное при участии НИИЖБ, это современное пособие, а НИИЖБ доводит его в разряд норматива.
Там повторено все что в руководстве было дано.
Некоторые проектные организации чуть ли не молятся на это пособие, стараясь делать все так как в нем отражено.
Спорить по вхождению в круг обязательных или не обязательных не буду, все про случай разрушения сказал выше, а именно этот случай самый ответственный в жизни конструктора, директора и заказчика рядом не будет, только прокурор с отчетом т.н. экспертов и инженер спроектировавший конструкцию.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Один старый конструктор хвалился что спроектировал Трансвааль парк, а еще раньше пространственное покрытие одного московского рынка. Первый рухнул через 2 года, второе здание через 30 лет.
До того момента как его признали некомпетентным и виновным он был очень важным и считался очень грамотным, свою фирму открыл, наверняка тоже экономил и что же?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 04:02
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
пособие по проектированию Тихонова, выпущенное при участии НИИЖБ....Некоторые проектные организации чуть ли не молятся на это пособие, стараясь делать все так как в нем отражено.
а некоторые от него плюются ))
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
С возрастом понимаешь, что оно того не стоит.
спасибо, учту

Если дело дойдет до испытаний плиты, результаты сообщу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 07:39
#44
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а некоторые от него плюются ))
а, понятно, у вас там секта плевателей на пособие Тихонова.. Какой город?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 07:55
| 1 #45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Offtop: а, понятно, секта свидетелей пособия Тихонова.. Какая фамилия?
к чему этот треп?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 08:44
| 1 #46
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
в сжатой зоне при нагрузке трещина должна закрыться, не?
Должна, но теоретически при малых напряжениях в сжатой зоне уз-контроль может давать погрешность. Ну и при базе прибора в 120мм как он может с достоверной точностью промерить трещину в 200мм - для меня пока загадка (см. вложение со схемой и цитатой из инструкции прибора).
Цитата:
Сообщение от TNemo
а, понятно, у вас там секта плевателей на пособие Тихонова..
секта - это когда решения принимаются на веру, вот как у вас с 1/4 пролета, например.
Сам я из "секты" бюллетеня №87. В отличии от Тихонова, там каждое конструктивное требование аргументировано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-10-17_14-32-33.png
Просмотров: 154
Размер:	82.9 Кб
ID:	207181  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 09:31
2 | #47
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Подскажите название прибора,
ИЗС-10Н
http://zapadpribor.com/izs-10n/?gcli...xoCdncQAvD_BwE

класс арматуры - вскрытие.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 10:10
#48
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Сам я из "секты" бюллетеня №87. В отличии от Тихонова, там каждое конструктивное требование аргументировано.
интересное произведение, очень похоже на руководство по конструированию, надо будет почитать на досуге, может чего полезное найдется.

на стр. 81 есть указание про верхнее армирование и длину стержней 1/4 пролета, а выше описание требования.
хотя это косвенное доказательство, для случая с кирпичной стеной, но ведь и этот "альмонах" не нормативный документ, а скорее научная работа, на основе которой, скорее всего и разработано руководство по конструированию.

бюллетень выпуска 1975г., а руководство 1978г., логично предположить, что до издания руководства чем то нужно было пользоваться проектировщикам.
а в руководстве уже все сформировали как требования, а не как научный труд.
Тихонов фактически один в один повторил руководство, что бы была печатная версия довольно давно выпускавшейся книги, да и выпускавшейся в ссср, а не в рф, как положено юридически.

боюсь ваша секта поклонения альмонаху сошла с ума.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 15:31
1 | #49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Провели небольшое "испытание" проблемного участка. Нагружали мешками с сухими смесями в 3 этапа: 120 кг/м2, 200 кг/м2; 240 кг/м2.
Прогибы измеряли сверхточным нивелированием (заявлена точность 0,2 мм).
По результатам: дополнительный прогиб 0,2 мм; раскрытие трещины как было 0,25 мм, так и осталось. Как-то..... даже неожиданно ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагружение.PNG
Просмотров: 112
Размер:	139.9 Кб
ID:	208126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точки измерений.PNG
Просмотров: 86
Размер:	68.4 Кб
ID:	208127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото нагружения.PNG
Просмотров: 101
Размер:	481.5 Кб
ID:	208128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты.PNG
Просмотров: 89
Размер:	354.4 Кб
ID:	208129  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 18:41
#50
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Провели небольшое "испытание" проблемного участка. Нагружали мешками с сухими смесями в 3 этапа: 120 кг/м2, 200 кг/м2; 240 кг/м2.
Прогибы измеряли сверхточным нивелированием (заявлена точность 0,2 мм).
По результатам: дополнительный прогиб 0,2 мм; раскрытие трещины как было 0,25 мм, так и осталось. Как-то..... даже неожиданно ))
Грузить плиту нужно по всей площади между колоннами расчетной нагрузкой (только уберите народ снизу, может рухнуть).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 19:05
#51
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Провели небольшое "испытание" проблемного участка. Нагружали мешками с сухими смесями в 3 этапа: 120 кг/м2, 200 кг/м2; 240 кг/м2.
Прогибы измеряли сверхточным нивелированием (заявлена точность 0,2 мм).
По результатам: дополнительный прогиб 0,2 мм; раскрытие трещины как было 0,25 мм, так и осталось. Как-то..... даже неожиданно ))
Ничего неожиданного.
Слишком маленькая нагрузка.
По времени сколько выдерживали?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 20:33
#52
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Может, поможет такой алгоритм: Составить расчетную схему, рассчитать и посмотреть усилия. Сопоставить с трещинами. Трещины в плане расположены почему-то перпендикулярно. В пролете 5-8 трещины более серьезные, пролет побольше, усилия тоже. Если по расчетам все ок, то надо посмотреть уже на характер самой трещины-если трещина "не дышит"-то на стяжке ее не будет видно. И потом, мне кажется, значение имеют концы трещины, места концентрации напряжений, при приложении нагрузки они могут развиваться. Вполне возможно, что трещины №2 и 3-это нормальные, а №1-это нарушение технологии. Странно, получается что трещина образовалась под одной только нагрузкой-собств. весом плиты и до исчерпания полной несущей способности еще очень далеко.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 23:08
#53
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Провели небольшое "испытание"
Насчет испытательных нагрузок посмотрите приложение Б ГОСТ 8829—94
К расчетным нагрузкам добавляется коэф. безопасности, причем с учетом собст. веса.
Т.е. надо к расч нагрузке добавить расч. собст. вес, умножить, положим, на 1,3 и вычесть собст. вес
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 14:29
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
К расчетным нагрузкам добавляется коэф. безопасности, причем с учетом собст. веса.
у меня не было цели выяснить несущую способность плиты, достаточно убедиться, что она может нести нагрузку, обозначенную в СП20.13330

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По времени сколько выдерживали?
под расчетной нагрузкой выдерживали час
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 15:09
#55
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у меня не было цели выяснить несущую способность плиты, достаточно убедиться, что она может нести нагрузку, обозначенную в СП20.13330
Как хотите. Дело Ваше, убедить себя без коэффициента запаса.
И еще нагрузку вы приняли больно хиленькую. На все про все - стяжку пола, перегородки и пр. вы оставили 45 кгс/м (если у Вас временная нормативная 150 кгс/м2)

Еще очень интересно, как Вы нивелированием достигли точности 0,2 мм?

В принципе натурные испытания поддерживаю и сам пытаюсь практиковать, часто с нарушением всех методик.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2018, 15:53
#56
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,076


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На все про все - стяжку пола, перегородки и пр. вы оставили 45 кгс/м
полы уже выполнены, перегородок вообще нет
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
как Вы нивелированием достигли точности 0,2 мм?
вот, что пишут в отчете по этому поводу:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точность.PNG
Просмотров: 70
Размер:	64.9 Кб
ID:	208217  

Последний раз редактировалось mainevent100, 19.11.2018 в 07:35. Причина: про точность
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в железобетоне - нормально?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Трещина на стене лоджии Saratovss Обследование зданий и сооружений 9 01.07.2013 21:24
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52