Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 47567
|
|
||||
архитектор Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 16
|
VES-na
мне не так давно тоже нужно было ответить на этот вопрос заказчикам... нормативной литературы ни какой не нашла, забила в поисковике "слуховые окна" и нашла только вот что: Слуховое окно - окно на скате крыши, служащее для освещения и проветривания чердака, для выхода на крышу. Жестких правил про проектирование слуховых окон нет, так как их расположение и размеры во многом зависят от индивидуальных представлений проектировщика, актуальных тенденций в архитектуре и от того, какую функцию будет нести это окно – декоративную или практическую Также во многом на выбор формы и пропорций окна оказывают влияние архитектурные традиции того или иного региона и используемый материал. Слуховое окно должно гармонично вписываться в кровлю: не быть расположено слишком близко к коньку или карнизу крыши, а также к фронтонам (боковым сторонам). Важно также выдерживать минимальное расстояние между двумя слуховыми окнами минимум 0,8 метра, так как меньшее расстояния усложняет как укладку кровельного покрытия, так и последующие профилактические осмотры кровли. Кроме этого в узких местах возможно образование снеговых мешков. На таком маленьком участке возможны все возможные ошибки, которые только можно себе представить в кровельных работах. При проектировании слуховых окон необходимо грамотно учитывать гидро- и теплоизоляцию, защиту от таянья снега, защиту деревянных подконструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166
|
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м . |
|||
|
||||
Инженер ОТ Регистрация: 15.03.2008
ЯНАО
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Сообщений: 348
|
Мы обычно считаем так. Берём предполагаемое слуховое окно, измеряем в нём площадь проёмов, занятых жалюзийными решётками, и умножаем её на 0,6. Получается некое число, назовём его S. Потом площадь чердака делим на 400 и на S, округляем до целого (в большую сторону) и получаем минимально необходимое количество слуховых окон.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2010
Сообщений: 96
|
Уважаемые господа-проектировщики, вентиляция холодных чердаков и иных проветриваемых подкровельных пространств задача чья: конструкторов и архитекторов или ОВ? Защита поверхностей конструкций от конденсата обеспечивается необходимой вентиляцией чердака, обеспечением определенного температурно-влажностного режима. Данные, которые даются в СНиПах, очень условны и неприменимы для многих случаев. Существует разные объемно-планировочные решения, требующие разных подходов. В одном случае достаточно установки отверстий в стенах или слуховых окон, вентилируемого конька, в другом - установки аэраторов, возможно с принудительной вытяжкой. Применяемые решения должны быть не с точки зрения "должно помочь", а подтверждаться расчетами. Я склоняюсь к тому, что методы вентиляции, допустим, холодного чердака, в зависимости от исходных данных (определенный температурно-влажностный режим) сродни с задачами по обеспечению микроклимата в отапливаемых помещениях. Т.е. зачастую это задача ОВ.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Слуховые окна на кровле | tanushkin | Архитектура | 13 | 25.11.2009 15:43 |
Переустройство чердачного помещения под жилую мансарду 5-ти этажного дома | korolev_evg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.02.2008 17:09 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |