Проектирование ванны бассейна
CG
Тюмень
Регистрация: 06.01.2007
Сообщений: 312
|
||
Просмотров: 1797
|
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Обуславливается высота подполья двумя условиями: - высотой технологического оборудования и необходимостью обслуживать это оборудование. Требования как к техническим этажам- не менее 1,8м. Нужно см. соответствующий назначению здания СНиП.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Если речь о жилом здании В технических подпольях, подвальных и цокольных этажах должен быть предусмотрен сквозной проход вдоль здания высотой не менее 1,8 м (в чистоте); на отдельных участках протяженностью не более 1 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,6 м (в чистоте). И все-таки надо учитывать и возможность монтажа/демонтажа размещаемого оборудования.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Тогда уж лучше 1.8м
5.7. Высоту технических этажей следует принимать с учетом размещаемого оборудования, инженерных сетей и условий их эксплуатации; при этом в местах прохода обслуживающего персонала высота в чистоте должна быть не менее 1,8 м. (СНиП 31-05-2003 Общественные здания) Последний раз редактировалось Serafima, 23.04.2009 в 22:10. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование бассейна | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 22.04.2015 05:24 |
Чертежи КЖ ванны бассейна | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.05.2008 07:55 |
Расчет ванны бассейна | Script | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2008 09:28 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |