нужно ли строить тепловые камеры при надземной прокладке т/с на месте врезок? нужна ли запорная арматура, дренаж? из какого материала строиться камера, какие размеры должны быть?
Просмотров: 9763
 
Непрочитано 01.07.2009, 12:31
#2
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


Почитайте "Справочник проектировщика теплосетей" под ред. Николаева стр. 250 (в даунлоаде есть). Надземные это уже павильоны. Могут быть как из сборного ж/б так и из металлоконструкций, это надо ТУ смотреть, и с архитекторами согласовывать.
Zloy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 12:39
#3
Arsi


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9


так в том и дело, что я сам всё проектирую, как мне! надо ))
а какие всё же лучше, какие в настоящее время чаще строят?!

есть ли какие-н типовые проекты?

Последний раз редактировалось Arsi, 01.07.2009 в 13:05.
Arsi вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:08
#4
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Arsi Посмотреть сообщение
нужно ли строить тепловые камеры при надземной прокладке т/с на месте врезок? нужна ли запорная арматура, дренаж? из какого материала строиться камера, какие размеры должны быть?
На все Ваши вопросы имеются ответы в СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
и СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети (с Изменениями N 1, 2) и поллимона
страниц в Яндексе по словам "тепловые пункты и камеры"
serov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 14:20
#5
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


в зависимости от размера и района строительства
я делал пару раз верх из металлопроката, низ из блоков фбс, типовые проекты скорее всего есть, но я о них ничего не знаю, т.к. редко попадается.
посмотрите в НТС, может там есть чего
Zloy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:33
#6
Arsi


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9


to> Zloy

а нет ли возможсти прислать (выложить) чертежи и спецификацию?
буду очень признателен!
Arsi вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 10:36
#7
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


Что-то типа того...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Павильон строительная часть.dwg (126.7 Кб, 2247 просмотров)
Zloy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 11:16
#8
Arsi


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 9


о-па, благодарствую!!! как раз то, что нужно!!!
Arsi вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2017, 17:40
#9
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Коллеги, всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался: на территории ЛПУ делаем вынос транзитных тепловых сетей в проходном коллекторе, однако выход из этого коллектора не допускается в границах участка ЛПУ, а что бы вынести этот выход за территорию, необходимо проложить еще дополнительно несколько сотен метров трубы. Как уйти от этой нормы и решить с воздухозаборными шахтами для коллектора, которые так же запрещено размещать на территории ЛПУ? Была идея пристроить некое помещение и из него сделать выход из коллектора через наземный павильен, правомерно ли данное решение?
Pol8138 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Тепловые камеры при надземной прокладке т/с

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41