| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия

Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2010, 17:15 #1
Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия
Ivan-Ivan
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98

Посмотрел различную литературу по конструированию мон. плит перекрытия, в большинстве случаев верхняя арматура нужна только как надопорная, и длиной 0.25 пролёта. Вроде так и сделал, но что-то подсказывает что не верно, что изменить?
Думаю что шаг верхней арматуры надо изменить всётаки до 100?
Не судите строго, всё находится в процессе разработки...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Плита.dwg (433.3 Кб, 11901 просмотров)


Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 08.01.2010 в 17:34.
Просмотров: 25355
 
Непрочитано 08.01.2010, 20:19
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
...в большинстве случаев верхняя арматура нужна только как надопорная, и длиной 0.25 пролёта. Вроде так и сделал, но что-то подсказывает что не верно...
Некоторые замечания:
1. На 0,25 меньшего пролета (стороны плиты).
2. На крайних опорах - 0,1 пролета (тоже меньшего), арматура здесь - конструктивная (меньшего диаметра, чем надопорная).
3. Если соседние пролеты перекрытия значительно отличаются (например, в 1,5 и более раза), то верхнюю арматуру ставят на весь меньший пролет и заводят на 0,25 в больший пролет.

Насчет нижней арматуры:
То, что у вас нижняя d=12 с шагом 200 по всему перекрытию (соотношение сторон плит - почти 2 : 1) - это не является ошибкой, но нижнюю арматуру целесообразно укладывать с меньшим шагом в направлении меньшего пролета, и с большим шагом в направлении большего пролета плиты, - в зависимости от соотношения сторон плиты (например, шаг 150 в направлении короткой стороны и 250 в направлении длинной - расход арматуры не меняется, но прогиб плиты уменьшится).

Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
...
Думаю что шаг верхней арматуры надо изменить всётаки до 100?
В вашем случае лучше добавить нижней (по коротким сторонам пролетов).

В целом, заметно, что перекрытие заармировано без достаточного понимания сути (или принципов) армирования монолитных ЖБ плит. Желаю успехов в дальнейшем.

Последний раз редактировалось playgamer, 08.01.2010 в 20:41.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2010, 00:28
#3
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
перекрытие заармировано без достаточного понимания сути (или принципов) армирования монолитных ЖБ плит
Ну вот я и пытаюсь сформировать эти принципы.
Спасибо большое за советы, их то мне и хотелось услышать и чем больше, тем лучше....
Ещё вот такой глупый, но нужный вопрос - если Вы заметили, то у меня показано только верхнее рабочее армирование, т.е. грубо говоря я не показал поперечную конструктивную арматуру, которая собственно и будет образовывать вместе с рабочим - сетку. Как мне лучше его показать? Чертёж и так зверски переполнен, думал показать сетками, дак чрезвычайно много наложений возникает сеток, путаница и всё такое...
Дайте совет, желательно без критики всего написанного)) Может просто написать - принять конструктивно и дать расход?

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 09.01.2010 в 00:39.
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2010, 00:46
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нормально заармировано. Возьми книгу КТБ НИИЖБ там хорошие примеры и не сомневайся
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2010, 03:55
#5
Orion


 
Регистрация: 23.08.2009
Сообщений: 56


Нижнее армирование пойдет, а вот верхнюю думаю нужно включать в работу (как вариант делать пояс монолитный или заводить на ширину стены). Если оставить так - работать она на крайних стенках и на мет. балках не будет.
Где спаренные швеллера тот же момент. А вообще защемить плиту в этих местах вряд ли получится, поэтому скорее всего всю нагрузку будет воспринимать только нижняя арматура.
Orion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 13:02
#6
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Ещё один вопрос, по поводу вертикальной арматуры, программа показала что не надо, да и в книжках тоже ничего про это не написано. Дак как? Не надобно?
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 13:48
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


с такими вопросами лучше идите читать раздел "конструктивные требования" СНиПа (СП) "Железобетонные конструкции" и руководство по тяжелому бетону.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 15:53
#8
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
с такими вопросами лучше идите читать раздел "конструктивные требования" СНиПа (СП) "Железобетонные конструкции" и руководство по тяжелому бетону.
Ну тогда зачем форум? Только для сложных вопросов? А со всякой ерундой идите нафиг))) Может лучше дать простой и лаконичный ответ?
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 16:14
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На чертежах нет - толщины плиты, толщин защитных слоев, класса арматуры и бетона, нет фиксаторов и швов бетонирования.Для таких пролетов надо просто положить две сетки Ф8 мм с шагом 200х200 и забыть
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 16:21
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
Ещё один вопрос, по поводу вертикальной арматуры, программа показала что не надо, да и в книжках тоже ничего про это не написано. Дак как? Не надобно?
Ну почему не написано. П. 5.21 Пособия к СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 16:48
#11
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
П. 5.21 Пособия к СП 52-101-2003.
признаю, был не прав....
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 17:02
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


А это что щас по ГОСТ так шаги арматуры показывают?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 23:54
#13
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
нет фиксаторов и швов бетонирования
Не подскажите какой шаг фиксаторов в моём случае будет?
Ну и естественно, как показать шов бетонирования....если Вам не сложно будет.
За ранее признателен..
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 15:02
#14
asuz


 
Регистрация: 13.01.2010
Сообщений: 9


Форумчане! просьба помочь- планирую монолит 1 этажа. Заливать будут наверное по 2 комнаты- в крайнем случае по одной комнате. Мне предложили такую схеме монолита: нижний уровень армирования ф12 клетка 200*200мм, верхний уровень армирования -пруток ф6 или 8 сеткой 100*100мм. Наибольший размер комнат 5,7*4,8м, остальные пролеты 4,5х4,5. Регион сейсмоопасный- 8 баллов.
Меня интересует правильность заложения арматуры, шага, или заменить проволку на арматуру увеличив клетку?
Спасибо заранее.
asuz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 13:19
#15
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На чертежах нет - толщины плиты, толщин защитных слоев, класса арматуры и бетона, нет фиксаторов и швов бетонирования.Для таких пролетов надо просто положить две сетки Ф8 мм с шагом 200х200 и забыть
Всё исправил, за исключением швов бетонирования, не подскажите как их правильно показать?
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2010, 15:37
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от asuz Посмотреть сообщение
Форумчане! просьба помочь- планирую монолит 1 этажа. Заливать будут наверное по 2 комнаты- в крайнем случае по одной комнате. Мне предложили такую схеме монолита: нижний уровень армирования ф12 клетка 200*200мм, верхний уровень армирования -пруток ф6 или 8 сеткой 100*100мм. Наибольший размер комнат 5,7*4,8м, остальные пролеты 4,5х4,5. Регион сейсмоопасный- 8 баллов.
Меня интересует правильность заложения арматуры, шага, или заменить проволку на арматуру увеличив клетку?
Спасибо заранее.
Делай верхнюю и нижнюю зону арматурой шагом 200х200 о 12 АIII тощина плиты 200мм бетон кл.В15 этого за глаза будет. когды будешь армировать оставь выпуски в верхней зоне из одной замоноличеной комнаты в другую с перпуском 500мм так еще надежней будет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2010, 01:51
#17
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от asuz Посмотреть сообщение
Форумчане! просьба помочь- планирую монолит 1 этажа. Заливать будут наверное по 2 комнаты- в крайнем случае по одной комнате. Мне предложили такую схеме монолита: нижний уровень армирования ф12 клетка 200*200мм, верхний уровень армирования -пруток ф6 или 8 сеткой 100*100мм. Наибольший размер комнат 5,7*4,8м, остальные пролеты 4,5х4,5. Регион сейсмоопасный- 8 баллов. Меня интересует правильность заложения арматуры, шага, или заменить проволку на арматуру увеличив клетку? Спасибо заранее.
Армирование перекрытий в сейсмоопасном районе отличается мало от обычных районов, для таких пролетов в верхней зоне Ф12 АIII шаг 200 в нижней зоне Ф12 АIII шаг 200 толщина плиты 16см. Бетон класса В25. Такая мощная плита весом 500 кг/м2 надежно и без трещин при сейсмике 8 балов накроет вас и вашу семью, если вы не обратитесь за проектом вашего дома к профессионалам.
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2010, 09:33
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Это почему же очень хочется узнать? Сползать плите вроде некуда влюбом случае как минимум две опоры на плите останутся.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 10:33
#19
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Армирование перекрытий в сейсмоопасном районе отличается мало от обычных районов. Такая мощная плита накроет вас и вашу семью
Какоето легкое противоречи? Вы не находите?
Ivan-Ivan вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2010, 12:54
#20
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Армирование перекрытий в сейсмоопасном районе отличается мало от обычных районов, для таких пролетов в верхней зоне Ф12 АIII шаг 200 в нижней зоне Ф12 АIII шаг 200 толщина плиты 16см. Бетон класса В25. Такая мощная плита весом 500 кг/м2 надежно и без трещин при сейсмике 8 балов накроет вас и вашу семью, если вы не обратитесь за проектом вашего дома к профессионалам.
Ну это круто сказано. Не мне вам объяснять, что слабые зоны при сейсмике далеко не монолитные перекрытия и уж тем более, при многократной статической неопределимости, они не будут падать, да ещё и хрупко, судя по вашему комментарию. А вообще всё доказывается расчётом.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с армированием монолитной плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертеж монолитной плиты перекрытия klin1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.12.2010 15:29
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Как положить плиты перекрытия?????? shpirant Конструкции зданий и сооружений 66 17.06.2008 22:33
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34