Непрочитано 11.02.2010, 13:31 #1
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей
AfanazzZ
 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 2

Пытаюсь разобраться с расчетом приведенного сопротивления сэндвич панели по Приложению П Сп 23-101-2004 и не могу никак понять, откуда берутся значения параметра th в формуле П.4.
Если кто уже сталкивался с таким расчетом - помогите!!!

UPD: Разобрался. Причина кроется в несовершенстве верстки Свода правил.
Строчку "при βB/2>2th(βB/2)≈1" следует читать как "если βB/2 будет больше двух, то th(βB/2) будет примерно равно единице".
Вот из-за такого косяка пропало почти 5 часов рабочего времени.
Остается неясным вопрос, что же делать, если βB/2 все-таки будет меньше двух?
Надеюсь меня минет чаша сия...

Последний раз редактировалось AfanazzZ, 11.02.2010 в 14:54.
Просмотров: 3601
 
Непрочитано 11.02.2010, 14:51
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Это гиперболическая функция (тангенс).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 14:56
#3
AfanazzZ


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 2


Ильнур! Вы мой спаситель! Все, что угодно уже передумал, но вот на ТАНГЕНС даже и не мелькнуло!
AfanazzZ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 10:16
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Кстати, там есть примечание, что
Цитата:
при bB/2 > 2th(bB/2) ~ 1
Это нужно читать так: при (bB/2)>2 принимать th(bB/2) ~ 1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Помогите разобраться с расчетом кронштейна Krblc Прочее. Архитектура и строительство 6 24.08.2009 14:07
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43