| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.11.2015, 17:07 | #1 | |
Выбор кабеля и автоматического выключателя потребителя лифтовая установка
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3242
|
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
АВ на 80А уже стоит в шкафу с контроллером. IMHO. потом простой рубильник на 100А для видимого разрыва. для селективности предыдущий АВ должен быть на пару ступеней больше. сечение кабеля зависит от длины и условий его прокладки. ну и перед рубильником Iкз>Iотс ав на тп
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор автоматического выключателя по мощности рассеивания | Сергуня | Электроснабжение | 7 | 26.01.2015 07:26 |
Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт | NS88 | Электроснабжение | 2 | 25.07.2013 15:09 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |