Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос - распределительный щиток 0,4 кВт в учебном классе начальной школы, правомерность

Вопрос - распределительный щиток 0,4 кВт в учебном классе начальной школы, правомерность

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2017, 04:26 #1
Вопрос - распределительный щиток 0,4 кВт в учебном классе начальной школы, правомерность
Воронова Ольга
 
Украина
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 3

Добрый день, подскажите пожалуйста! Я проектировщик, но не электрик (а ПОСовец) от темы далека. Ребенок идет в школу в первый класс. В школе, объединили помещение раздевалки с электрощитовой, сделав таким образом дополнительный класс. Распределительные щитки стоят прямо в у стены в классе надписи на них следующие (ВРЩ 0,4 кВт от Ту-457, 220 и ЩО-0,4 кВт (электросчетчик). Все это размером с два огромных ящика 1,0 шир.х1,0 длинах2,0выс. м каждый., в железных коробках строго типа, и парты стоят рядом на расстоянии 50 см. Школе было 80 лет. сколько проводке - неизвестно. Четыре года в этом классе проучились дети (с 5 по 9 класс), теперь они выпускаются, и туда вселяют первоклашек. Насколько это правомерно? Что можно сделать? Это повредит здоровью ребенка? Рядом находятся: за стеной - столовая, коридор (далее в планах школы реконструкция путем объединения с обеденным залом столовой для увеличения площади столовой), улица, кабинет директора.
Перечитала след. документы:
- Згідно з НПАОП 40.1-1.32-01. «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, затверджено Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21.06.2001 р №272) - согласно п.п. - 2.4.7. "ВП, ВРП, ГРЩ, як правило, слід установлювати в ЕП. У районах можливого затоплення вони повинні встановлюватися вище рівня затоплення".
- ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" - глава 6. п.п6.1 - ВУ, ВРУ, ГРЩ следует устанавливать в ЭП, доступных только для обслуживающего персонала. ЭП должны располагаться вблизи выходов из здания или извне".
Есть ощущение, что решение школы хоз. методом и самостроем сделать такой класс - неверное, либо не полное. Что делать родителям. Следует ли заказывать проект, новое оборудование щитка, делать его вынос из класса. Посоветуйте пожалуйста что либо по нормам, либо пути решения этой проблемы.
Спасибо. С уважением, Ольга.
Просмотров: 4299
 
Непрочитано 18.01.2017, 12:10
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Не надо было класс так расширять, за счёт щитовой. Конечно если дети там рядом сидеть будут то ничего страшного не произойдёт, пока кто-нибудь не решит полюбопытствовать что там внутри этих ящиков. Они скорей всего конечно на ключе и вряд ли туда школьник залезет, но вообще это грубое нарушение. В школах даже выключатели на 1,5 м ставят, а тут ВРЩ в классе (делаеют щиты в кабинетах информатики, физики например, но там ставят рядом со столом преподавателя + там разделительный трансформатор, на розетки к столам всё равно 36 В подводится). Моё видение - вернуть всё обратно как было, т.к. ВРЩ никто переносить точно не будет, этож такие затраты, да и скорей всего и некуда.
Чтоб Вы понимали ВРЩ - это вводной распределительный щит, он получат питание от трансформаторной подстанции (которая на улице) и включает в себя всю мощность выделенную на школу, т.е. это самый самый главный щит, ну Вы наверное и так догадались по его габаритам.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 18.01.2017 в 12:26.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 19:01
#3
Воронова Ольга


 
Регистрация: 18.01.2017
Украина
Сообщений: 3


Спасибо большое Вам за ответ. (Переделывать класс обратно не хотят).
Воронова Ольга вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 10:00
#4
Сибо


 
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 4


Здравствуйте Ольга.
Такое решение руководства школы не правомерное.
Скорее всего речь идет о помещении в партере, или цокольного этажа. Попробуйте договорится о перегородки из Огнеупорного ГКЛ в 2 слоя. А доступ к щитовой выполнить с улицы.
Для этого вам понадобиться экспертиза здания, и проект по реконструкции помещения одобренного в мэрии.
Попробуйте найти общий язык с директором школы, но если он не захочет пригрозите ему инспекциями пожарников, те любят такие не обдуманные решения, а так же потребуйте у него утвержденный проект перепланировки помещений.
Желаю удачи.
Сибо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 20:21
#5
Воронова Ольга


 
Регистрация: 18.01.2017
Украина
Сообщений: 3


Помещение находится на первом этаже. Сибо, спасибо Вам большое за ответ.
Воронова Ольга вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос - распределительный щиток 0,4 кВт в учебном классе начальной школы, правомерность

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35