| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как исправить дефект прижимной стенки?

Как исправить дефект прижимной стенки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2019, 23:27 #1
Как исправить дефект прижимной стенки?
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

Прижимная стенка 100мм., B35. Не соответствует требуемому классу поверхности, в 300 мм. верхней части. Нужно срезать и перезалить. Армирование сеткой, 200x200x8.

1) Срезать ровно могу по направляющим рельсам Hilti, но как, при этом, обеспечить анкеровку? Сверлить нельзя - стенка тонкая.... Бурить коронкой и вклеить анкеры? Существует более элегантное решение?


2) Как обеспечить "относительную водонепроницаемость" холодного шва без дополнительной изоляции? Прорезать паз и перед заливкой просыпать соединяемую поверхность сухим цементом?
Просмотров: 1346
 
Непрочитано 03.06.2019, 00:34
#2
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 38


1 Зачем вам ровный срез? Может просто разбить бетоноломами, оставив арматуру?
2 Заложить гидрошнур.
axoxc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2019, 07:53
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от axoxc Посмотреть сообщение
1 Зачем вам ровный срез? Может просто разбить бетоноломами, оставив арматуру?
2 Заложить гидрошнур.
1) Если бы было так просто ....конструкция видовая. Долбить не хочу ....трещины могут появиться.
2) 100 мм и шнур (ссылку приложите, пожалуйста)? Не знаю....крепить (сверлить), опять же, его надо, иначе сдвинет.
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2019, 16:02
1 | 1 #4
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
1) Если бы было так просто ....конструкция видовая. Долбить не хочу ....трещины могут появиться.
2) 100 мм и шнур (ссылку приложите, пожалуйста)? Не знаю....крепить (сверлить), опять же, его надо, иначе сдвинет.
1) Можно порезать стенку на глубину 20-40мм штроборезом, а остальное разломать
Как вариант срезать с арматурой + установить анкера d6 по центральной оси (лучше клеевые - меньшее воздействие на конструкции) - работать будет не очень хорошо, но это же прижимник и только в верхней части
2) например: http://www.kttron.ru/goods/germetiza...gidroshnur_np/
Просто укладываете по центру сечения и заливаете. При попадание влаги он набухает и заполняет поры.
axoxc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как исправить дефект прижимной стенки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы Бихич Металлические конструкции 38 20.08.2016 12:08
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Неизвестный дефект отображения. Рисуется след от мыши. Как исправить? Дмитрий4600 AutoCAD 6 24.07.2015 02:31
Необходимость прижимной стенки. Spearsed Архитектура 2 21.03.2015 17:08
Ремонт прижимной стенки Dimarik35D26 Технология и организация строительства 2 15.08.2013 03:38