Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм?
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 193

возник такой вопрос: можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту монолитную железобетонную толщиной 60 мм с одним слоем армирования? или расчет ведется только на верхнее и нижнее армирование?
Просмотров: 3155
 
Непрочитано 12.09.2016, 10:11
#2
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Можно
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 10:19
1 | #3
Grant

проектирование
 
Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
возник такой вопрос: можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту монолитную железобетонную толщиной 60 мм с одним слоем армирования? или расчет ведется только на верхнее и нижнее армирование?
В плите такой толщины сетка расположена в среднем слое, равноудаленно от обоих поверхностей, тем не менее находясь в растянутой зоне, хотя и с очень малым плечом внутренней пары сил. В старой книге такой расчет был, но там был разобран пример расчета полки ребристой плиты, по методу предельного равновесия. Трещиностойкость - мимо, соответственно. А что там такое считать умеет Lira - это пусть gnomm пояснит, раньше ничего подобного в лире и ей подобных не было. Вообще 60 мм, при каком пролете ? Может это не плита, а оболочка ? (тогда дополнительно посмотрите на предмет понятия 'критерий пологости').
Grant вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 07:09
#4
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Попробуйте сделать привязку нижней арматуры 20мм или 25мм. Верхней сколько позволит ЛИРА. можно и 1мм
Если у вас простая шарнирная плита с рабочей арматурой в одной плоскости. То верхее армирование там не нужно. Задайте в ЛИРЕ процент армирования 0,001 (в характеристиках материалов).
К примеру у вас плита 6см 6*0,001=0,006см2 тогда выполнив расчет, включите значения на мозаике. Если у вас у верхней арматуры везде 0,006см2/м то верхнюю арматуру ЛИРА подбирает только по проценту армирования, а по прочности она там не нужна. Если больше, нужно смотреть, бывает что незначительное пиковое превышение (например просит d2 шаг 200) можно не учитывать.
может что с числами напутал, но суть такая
Skiv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Ребята где можно скачать готовые рефераты по ПК ЛИРА ! Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2011 06:32
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55