| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку

Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2014, 01:23 #1
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку
молодой человек
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159

Моделирую опирание ж/б перекрытие на металлическую балку методом объединения линейных перемещений. Балку опустил ниже плоскости плиты на 0,28м. Но в результате почти всю нагрузку на себя берёт плита, а на балку приходится значительно меньшая нагрузка если сравнивать полученный момент в скаде и вручную. Как замоделировать плиту и металлическую балку чтобы и балка учавствовала в работе?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: м.балка.PNG
Просмотров: 289
Размер:	26.4 Кб
ID:	134148  

Вложения
Тип файла: spr жбкаркас - без пилонов мет-балка.SPR (360.6 Кб, 41 просмотров)

Просмотров: 3660
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:43
1 | #2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


У вас что - вот самая настоящая сталежелезобетонная конструкция? Вот по всем правилам подобранные упоры или стат-болты будут устанавливаться?
Если нет, если к балке будут всего лишь приварены "усы" из арматуры (вот как в Руководстве по конструированию жбк показано), то вам не нужно объединять перемещения по Х и У, да еще и балку опускать.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 13:31
1 | #3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Если объединить только по Z, не забывая в каких-то углах оставлять X или Y, все равно усилия будут перераспределяться между плитой и балками, по чистому изгибу, но будут. Все помнят из детства, что 2 хворостинки одновременно ломаются через колено тяжелей, чем 1 хворостинка, хоть они между собой и не связаны. Вариант: 2 расчетных схемы, по одной с заданной жесткостью плиты расчитывается только плита, по другой делаем жесткость плиты (оболочек) малую или вообще нулевую, не обращаем внимания на деформации и расчитываем только балки. А плиту и балки все же лучше разнести, если вдруг где-то в схеме, в другом месте вдруг получатся двойные узлы, вы не сможете их ликвидировать отдельно, не затрагивая "нужные" двойные узлы балка-плита.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:57
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Если объединить только по Z, не забывая в каких-то углах оставлять X или Y, все равно усилия будут перераспределяться между плитой и балками, по чистому изгибу, но будут.
У ТС одна металлическая балка на весь каркас. Нет необходимости крепить к ней жб плиту по Х и У. Плита и так никуда не улетит.
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
2 хворостинки одновременно ломаются через колено тяжелей, чем 1 хворостинка, хоть они между собой и не связаны.
Ничего удивительного. Каждая хворостинка имеет свою изгибную жесткость.
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
2 расчетных схемы, по одной с заданной жесткостью плиты расчитывается только плита, по другой делаем жесткость плиты (оболочек) малую или вообще нулевую, не обращаем внимания на деформации и расчитываем только балки.
Правильно - по одной схеме (с плитами лишенными изгибной жесткости - в виде "простыней") подбираем сечение металлической балки. Т.е. нагрузку от плиты передаем на балку. А потом применяем это сечение балки в другой схеме - с жб плитой нормальной жесткости и рассчитываем плиту.
ИМХО: узлы плиты и балки можно и не разносить. Т.е. попала плита в середину балки - ничего страшного. При необходимости можно выполнять объединение не всех совпадающих узлов, а только указанных. Напрмер, только тех в которых не задано объединение перемещений.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку Sanechek Железобетонные конструкции 21 23.07.2014 14:15
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Опирание деревянной стойки на металлическую балку kevin28 Деревянные конструкции 4 10.06.2013 11:54
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19