25.08.2014, 01:23 | #1 | |
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 3660
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
У вас что - вот самая настоящая сталежелезобетонная конструкция? Вот по всем правилам подобранные упоры или стат-болты будут устанавливаться?
Если нет, если к балке будут всего лишь приварены "усы" из арматуры (вот как в Руководстве по конструированию жбк показано), то вам не нужно объединять перемещения по Х и У, да еще и балку опускать. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Если объединить только по Z, не забывая в каких-то углах оставлять X или Y, все равно усилия будут перераспределяться между плитой и балками, по чистому изгибу, но будут. Все помнят из детства, что 2 хворостинки одновременно ломаются через колено тяжелей, чем 1 хворостинка, хоть они между собой и не связаны. Вариант: 2 расчетных схемы, по одной с заданной жесткостью плиты расчитывается только плита, по другой делаем жесткость плиты (оболочек) малую или вообще нулевую, не обращаем внимания на деформации и расчитываем только балки. А плиту и балки все же лучше разнести, если вдруг где-то в схеме, в другом месте вдруг получатся двойные узлы, вы не сможете их ликвидировать отдельно, не затрагивая "нужные" двойные узлы балка-плита.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ИМХО: узлы плиты и балки можно и не разносить. Т.е. попала плита в середину балки - ничего страшного. При необходимости можно выполнять объединение не всех совпадающих узлов, а только указанных. Напрмер, только тех в которых не задано объединение перемещений. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку | Sanechek | Железобетонные конструкции | 21 | 23.07.2014 14:15 |
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2013 08:02 |
Опирание деревянной стойки на металлическую балку | kevin28 | Деревянные конструкции | 4 | 10.06.2013 11:54 |
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? | Сергей777 | Металлические конструкции | 20 | 29.09.2011 11:19 |