У вас над проёмом проблема в том, что стена будет опираться, а балка в теле плиты будет не на всю толщину стены. Плюс ещё будет висеть облицовочная кладка с большим вылетом. Горизонтальные деформационные швы вы вряд ли собираетесь соблюдать... Ну да при двух этажах может и прокатит.
С другой стороны, у вас там есть перемычка, пусть и опёртая всего на 120-150мм, но всё же. Какая маркировка перемычки над проёмом гаража? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Тээээкс.... 5ПБ34-20 означает, что перемычка несёт 2 тонны на метр погонный. А вот 3ПБ34-4 означает, что перемычка несёт всего 400 килограммов на метр погонный... Если принять нагрузку от плиты, стяжки, полезной в районе тонны на метр квадратный, то с учётом четырёхстороннего опирания и равнобедренного треугольника давления кладки на проём 3 метра (чота при такой длине стены мне неохота брать 1/3 высоты стены...), на перемычку 5ПБ будет давить в районе 2-2,6 тонны на метр погонный, на 3ПБ - в районе 500-600 кг, если не учитывать облицовочный слой... Значит, балку в плите стоит заармировать так, чтобы она восприняла дополнительный вес в районе 1 тонны на метр погонный на пролёт 3 метра... С учётом существующей арматуры... Я бы добавил 1 14-ую или даже 16-ую арматуру между двумя крайними нижними арматуринами, и 1 12-ую арматуру в 3-4 см. от второй арматуры так, чтобы добавленная арматурина осталась в пределах стены. Верхнюю арматуру там добавлять без надобности, ИМХО...
Но смущает один момент, может кто из опытных ЖБ-шников подскажет, можно ли ставить рядом арматуру разных диаметров... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
объясню, раз это необходимо:
п.10.3.27 СП63.13330.2012 Цитата:
ну и на всех картинках видно, что защемление плиты может возникнуть при глубине опирания более 120 мм и более толщины плиты в данном случае верхнее армирование не требовалось |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Опирание плит перекрытия на стены из газобетона на всю глубину кладки | z_e | Конструкции зданий и сооружений | 95 | 20.08.2014 12:10 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.06.2013 08:02 |