Здравствуйте, форумчане!

Прошу помочь выбрать вариант гидроизоляции плиты на сваях.
Дом расположен недалеко от реки. В отчете геологов написано об уровне паводковых вод с обеспеченностью 1%. Что это значит? Что такой уровень будет наблюдаться раз в 100 лет?
В прилагаемом файле есть два варианта устройства гидроизоляции.
Вариант 1: гидроизоляция обрывается в местах забивки сваи, сваи заводятся шарнирно в плиту на 50мм
Вариант 2: гидроизоляция сплошная, но сваи не заводятся в плиту.
Плита имеет перепад по высоте, на рисунке это отражено
В подвале расположены узлы управления, тепловые пункты и т.д. Возможно ли их подтопление на весенний период(во время паводка), или же полностью исключить возможность проникновения воды в подвал?
Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: doc варианты гидроизоляции.doc (237.0 Кб, 310 просмотров)

Просмотров: 3831
 
Непрочитано 14.08.2009, 07:17
#2
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


sattva, что-то не ясно, как в варианте 2 будут работать ваши сваи, они что, не соединены с ростверком? Ну а делать гидроизоляцию посередине бетонной подготовке вообще не стоит! УГВ у Вас некритический, по моему мнению решение варианта 1 Вам вполне подойдет!
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 07:52
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
В отчете геологов написано об уровне паводковых вод с обеспеченностью 1%. Что это значит?
Это значит, что данную информацию о уровне не следует брать в расчет, ибо вероятность того, что уровень будет не таким, равна 99%!.
Т.е. таким он (уровень) не будет, т.к. это маловероятно. Чтобы хотя бы не игнорировать, надо 3%. А чтобы уверенно пользоваться, надо 90% и более. Например, 99% - лучшая обеспеченность.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.08.2009 в 07:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 19:42
#4
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


to RuDimka81!
Да, сваи в ростверк не заходят в 1 варианте. Подобное решение применяли не одном объекте, да и на форуме это перетирали. В моем случае это приемлимо.
to Ильнур!
Спасибо за прояснение! Обычно про погодные и другие природные явления говорят:"такое случается раз в n-лет". Так оно и выходит: вероятность такого уровня паводковых вод - 1 раз в 100лет. Вы предлагаете не брать в расчет это значение, игнорировать до 3%, уверенно пользоваться 90%. Но тогда стоит ли у геологов выяснить уровень паводковых вод с такой обеспеченностью? Или просто запросить обеспеченность паводковых вод для отметки, соответствующей полу подвала?
sattva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > устройство гидроизоляции свайного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.03.2008 20:38
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11