Подготовка под плиту большой площади
AlexC
 
Загородное строительство
 
СПб
Регистрация: 27.02.2013
Сообщений: 61

Доброго дня, товарисчи специалисты!
Суть такая: есть складской терминал. Отметка чистого пола на 1,2 м выше уровня земли. Ж/б плита пола 250 мм толщиной несет нагрузку от стеллажного хранения. Нагрузка, передаваемая на основание примерно 8 т/м2. Основание представляет собой - песчаную подушку примерно 1,8 м толщиной. Под ней - естественный грунт основания. Площадь плиты - 60600 м2. Плита изрезана швами на блоки 40х40 м. Подушку по внешнему контуру закрепляет мощная подпорная стенка.
Защита от грунтовых вод обеспечивается как раз поднятием на 1,2 м от уровня рельефа, плюс устроен прифундаментный дренаж. Под плиту устроена профилированная мембрана Плантер от Технониколя, как замена бетонной подготовки.
А проблема в следующем: есть два товарища - главный конструктор (80 лет) и главный инженер.
Первый говорит - нужна щебеночная подготовка (150...200 мм), потому что нет подбетонки, плюс на песчаной подушке не добьемся достаточного модуля упругости.
Второй говорит - не нужна щебеночная подготовка, потому что у нас почти два метра песка, и "мы его зашибись уплтоним, уложим сверху мембрану, и все будет стоять". Очень хочет уйти от щебня, потому что 150-200 мм на такую площадь это огого по денюжке.
Мое мнение - по сути можно и без щебня, так как песчаная подушка держит 20 т/м2 при качественном уплотнении (это уплотнение достичь вполне реально). Но все равно что-то держит..

Буду очень признателен услышать ваши мнения на этот счет.
Прикладываю два варианта пирогов для наглядности

Изображения
Тип файла: jpg варианты.JPG (268.8 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpg рельеф.JPG (97.0 Кб, 375 просмотров)

__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
Просмотров: 3073
 
Непрочитано 14.12.2013, 15:11
#2
Дмитрий Evro


 
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 10


Интересно как все таки выполнили?
Дмитрий Evro вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 15:17
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Однозначно плохо.
Нужна бетонная подготовка. Так как они щебень всё равно не проливали бы битумом 2 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 16:16
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Первый говорит - нужна щебеночная подготовка (150...200 мм), потому что нет подбетонки, плюс на песчаной подушке не добьемся достаточного модуля упругости.
Щебеночная подготовка часто нужна не поэтому. Прослойка щебня служит не только для модуля упругости (именно упругости). Ведь у вас там ж/б достаточно.... Щебеночная прослойка делается как компенсатор капиллярной влаги из грунта.....

Цитата:
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Второй говорит - не нужна щебеночная подготовка, потому что у нас почти два метра песка, и "мы его зашибись уплтоним, уложим сверху мембрану, и все будет стоять".
Мембрана сверху песка под ж/б плиту? Зачем?????? Может она в другое место должна засунуться
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 13:07
#5
AlexC

Загородное строительство
 
Регистрация: 27.02.2013
СПб
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Мембрана сверху песка под ж/б плиту? Зачем?????? Может она в другое место должна засунуться
Ну вообще эта мембрана туда и пихается
Посмотрите для примера Planter от ТехноНИКОЛЬ.
__________________
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подготовка под плиту большой площади

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
напечатать А0 с аккуратными границами и ровной заливкой большой площади? Chunga Разное 7 09.11.2011 11:17
Есть ли особенности устройства дереянного настила большой площади и протяженности? Romka Конструкции зданий и сооружений 4 23.02.2011 13:16
Навес большой площади SI_06 Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2008 09:41
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38