Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2017, 12:56 #1
Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Подскажите, пожалуйста, как обычно поступают в таком случае? (см. картинку)

Вложения
Тип файла: pdf как врезать.pdf (14.4 Кб, 92 просмотров)

Просмотров: 4207
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:16
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


ну как я предполагаю, в месте врезки нужны последовательно - компенсац. патрубок, тройник, муфта, чугунные фитинги зачеканиваются, пластик в чугунном раструбе заделывается герметиком.
это если чугунина по ГОСТ

Если безраструбный чугун, то просто тройник и на нем резинка-переход, в который уже входит пластик.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:21
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Если безраструбный чугун, то просто тройник и на нем резинка-переход, в который уже входит пластик.
тройник чугунный? я правильно поняла?
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 13:34
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


P.S. Пластик в чугунный раструб тоже при помощи резинки вставляется
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 13:42
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


а можно совсем для чайников? Как мне получить чугунный раструб? у меня идет прямой кусок чугунной трубы... в ней вырезают отверстие? или из нее кусок вырезают?
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:05
#6
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


ГОСТ 6942 подойдёт?
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 14:22
#7
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


что такое чугунный раструб я представляю... но у меня на месте предполагаемой врезки шла ровная труба,без крестовин и тройников... мне нужно вырезать кусок чугунного коллектора? и вставить туда муфты переходные пластик-чугун и тройник пластиковый?
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 14:47
#8
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Вырезается Ч труба, ставится тройник надвижной, зачеканивается, ввод пластика через манжету переходную.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 15:23
#9
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


я правильно поняла Вас?

PS спасибо всем большое за помощь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 111
Размер:	68.1 Кб
ID:	187168  
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 17:07
#10
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Абсолютно..
Только надо использовать раструбный надвижной тройник (есть сейчас такие). Или стандартный тройник (ратруб-гладкий конец) с надвижной муфтой (если позволяет длина участка).
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2017, 18:30
#11
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Степлер, так какая труба чугунная, раструбная или безраструбные SML?
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2017, 08:05
#12
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Степлер, так какая труба чугунная, раструбная или безраструбные SML?
к сожалению, в подвал, где находится коллектор, мы не попали, но здание очень древнее, а безраструбные, насколько я знаю, не так давно начали использовать...
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 10:11
#13
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Offtop: Отстал от жизни.
Гугл по запросу
Цитата:
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
тройник надвижной
выдает обычные (с разными количествами раструбов) тройники. Это оно? "надвижное"?

Прямой или косой?
Ничего дополнительно для прочистки не предусматривать?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 12:49
#14
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop: Отстал от жизни.
Гугл по запросу

выдает обычные (с разными количествами раструбов) тройники. Это оно? "надвижное"?

Прямой или косой?
Ничего дополнительно для прочистки не предусматривать?
Удлинённый раструб, как у компатрубка. Проблемно найти? Используем стандартную схему с муфтой.
А прямо-косо и про прочистки - согласно нормам. Присоединение к горизонтальным - через косые крестовины и тройники. Прочистки - тут существующий лежак, а следовательно должна быть ревизия на стояке. Вообще надо смотреть где, что и куда.)))
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 12:54
1 | #15
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


engngr, вот то, что я еще в самом начале написал
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 66
Размер:	28.9 Кб
ID:	187211

возможно, бывают и тройники уже с компенсационным раструбом.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 17:56
#16
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Apelsinov, для нормальных монтажников компенсационный патрубок - лишнее. Плюс, как правило, не бывает обычно места размахнуться так широко))) Муфта справится с поставленными задачами.
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 18:52
#17
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


B.E.$.,
я тут чисто теоретик, на практике такого не встречал, так что и спорить не берусь. Но в проект бы заложил комп.патрубок.
Муфта же вообще считаю - зло. Она просто обязана когда нибудь начать течь. У меня есть личный пример такой муфты на стояке, правда ПП. Течет, по чуть-чуть.
Так что вообще, самое лучшее - это врезаться без муфты , с комп. патрубком, в месте существующего раструба на трубе.

Еще есть седелки, но для раструбного чугуна я таких не видел.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:41
#18
B.E.$.

Инженер-ВК
 
Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Муфта же вообще считаю - зло. Она просто обязана когда нибудь начать течь.
Любой стык когда-нибудь потечёт. Стык компенсационника не исключение)
Для предположений о возможности врезки другими способами мало данных
__________________
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Врезка в коллектор. Технологично и правильно. Сергей Дубина Инженерные сети 30 23.11.2021 16:50
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал Jambetto Лира / Лира-САПР 20 23.09.2016 12:53
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 18 31.03.2014 16:15
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59