Непрочитано 06.07.2017, 12:56 #1
Выбор противожарных дверей конкретного производителя
SkySpb
 
Россия. Санкт-Петербург
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 594

Добрый день! Подскажи насколько принципиально для проекта определяться с фирмой производителем противопожарных дверей. Или достаточно указания требуемых характеристик.

Последний раз редактировалось SkySpb, 06.07.2017 в 13:36.
Просмотров: 2441
 
Непрочитано 06.07.2017, 13:11
#2
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Согласование производителя противопожарных дверей на стадии "П"?! Это сильно!
Sanmart вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:16
#3
SkySpb


 
Регистрация: 01.02.2010
Россия. Санкт-Петербург
Сообщений: 594


Вот именно))). Но все же решил написать, бывает в жизни чего-то не знаешь! Хотя пожалуй, все же ошибся, для рабочки. Отсюда вопрос второй - разве что-то может принципиально в чертежах отличаться в зависимости от производителя - суть-то прежде всего в необходимых характеристиках.

Последний раз редактировалось SkySpb, 06.07.2017 в 13:23.
SkySpb вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 13:36
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


SkySpb, так а на что ссылаться в проекте будете? Как сметную стоимость определить? Какие и где закладные могут понадобиться, узлы крепления и величина проема может сильно отличаться. В общем случае это важно, в каком-то конкретном может ни на что не повлиять
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 13:40
#5
SkySpb


 
Регистрация: 01.02.2010
Россия. Санкт-Петербург
Сообщений: 594


Николай Г., меня и интересовало влияет ли это, могут ли узлы принципиально отличаться в зависимости от производителя и т.п. (смета - это уже другой вопрос, но не столь важный).
SkySpb вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 13:50
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от SkySpb Посмотреть сообщение
могут ли узлы принципиально отличаться в зависимости от производителя и т.п.
теоретически могут, на практике не встречал, но серийные в большинстве устраивают. Со взрывоустойчивыми ситуация немного иная - там есть отличия
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2017, 14:13
#7
SkySpb


 
Регистрация: 01.02.2010
Россия. Санкт-Петербург
Сообщений: 594


Николай Г., т.е. в принципе для рабочки достаточно указать проемы, узлы будут в целом стандартны. В конце концов я так понимаю в случае чего можно будет при строительстве выпустить лист с изменениями (но глобального ничего не должно быть)?
SkySpb вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 15:10
1 | #8
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


SkySpb, а сами-то противопожарные двери - обычные, стальные или какие-нибудь цельностеклянные? Если стальные, то Вам должно быть совершенно фиолетово, кто и как там потом будет их устанавливать. Дюбель для крепления этой двери можно забить в любую стену.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 05:15
1 | #9
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Советую указывать ГОСТ стальных дверей и требуемое ER
VMT вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2017, 07:59
| 1 #10
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от SkySpb Посмотреть сообщение
Подскажи насколько принципиально для проекта определяться с фирмой производителем
Бывает жесткое лоббирование интересов компании-производителя конструктивных элементов (в данном случае дверей например) на стадии проектирования.
Тут "кумовство" или "коммерческий интерес" может быть.
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 10:22
1 | #11
Кашев


 
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от SkySpb Посмотреть сообщение
Вот именно))). Но все же решил написать, бывает в жизни чего-то не знаешь! Хотя пожалуй, все же ошибся, для рабочки. Отсюда вопрос второй - разве что-то может принципиально в чертежах отличаться в зависимости от производителя - суть-то прежде всего в необходимых характеристиках.
Сталкивался с подобным вопросом.
Проблема есть. Архитектор задает ширину строительного проема, а пожарные при приемке объекта меряют дверной проем в чистоте. При одинаковом строительном проеме ширина проема дверей в чистоте у разных производителей может быть сильно разная.
Если планировка позволяет дать ширину строительного проема двери с запасом, то проблем нет.
Если же исходить из минимального размера прохода в чистоте, то неизвестно, какой задать размер строительного проема.
Кашев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выбор противожарных дверей конкретного производителя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 0 14.04.2017 09:49
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Можно ли указывать конкретного производителя в проекте. zaabifff Прочее. Архитектура и строительство 6 28.03.2014 13:33
Отступление от ПУЭ. Выбор кабеля по ТУ производителя пончеГ Электроснабжение 15 06.09.2011 09:18
Указания в проекте о применении материалов конкретного производителя. tank166 Прочее. Архитектура и строительство 6 17.10.2009 18:49