Давление бетона в бетоноводе при устройстве буроинїекционной сваи
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
||
Просмотров: 7697
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
никто не знает на сколько критично не выполнять те или иные требования норм.
результатом будет насыщение бетона сваи частицами грунта и обводнение бетона. и то и другое портит качество бетона. насколько - никто не скажет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Но ведь бетон не просто подается без давления да и высота шнека дает дополнительное давление в 0,27 МПа. Мне кажется,что в худшем случае свая будет не корневой, а буронабивной
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
инженерные задачи заканчиваются там, где нормативы закончились и началась научно-исследовательская деятельность, коей академики занимаются.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
А еще есть разница между песчаным и глинистым грунтом, но это уже под силу только человеку с академическим званием.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
Для размышления - чем глубже, тем выше давление в смеси, но и давление грунтовых вод возрастает. Нормативы в РФ не дают понимания, они просто диктуют что и как делать, без объяснений. Это плохо, но так есть и так думаю будет всегда
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Давление в бетоноводе создается для того, чтоб опрессовать грунт скважины. Т.е. включить в работу (создать хоть небольшое уплотнение грунта).
Если грунт не опрессовывать, то при эксплуатации свая может дать дополнительные осадки, в результате уплотнения грунта (а так же шлама под пятой) под эксплуатационными нагрузками. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Большая вероятность, что несущая способность сваи будет меньше, чем при достижении давления 0,1МПа.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Ведь оно разное для сваи в 4м и в 27м, но нормами не учтено
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
2. Бетонирование вниз тоже имеет хитрости. Вот вы говорите, что у вас давление в бетонолитной трубе на глубине на глубине большое... Раз вы утверждаете, что большое, то значит и скорость бетона там большая.... А вот на глубине 3 м скорость бетона такая же как на глубине 27 м? А этого гидростатического давления хватает, что бы преодолеть силу трения по трубе? А не будет ли такого, что снизу бетон убегает, а сверху не догоняет и получается разрыв? А если есть разрыв - то это уже не инъекция. Это обычное бетонирование дырки в грунте. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Эти вещи никак не связаны. Я говорю о гидростатическом давлении бетона, а "скорость бетона" - это скорость подъема шнека оператором буровой который как раз и следит за равномерностью бетонирования. Разрывы возможны при длительной перестыковки шнеков или задержки подачи бетона, но для этого в технологии НПШ предусмотрен пробур вниз на 1м перед тем как начать подъем после остановки.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Цитата:
Для изготовления дырки в грунте есть две характеристики: трудность разработки грунта и гидростатическое давление на забое. Да, у современных машин SFA предусмотрен контроль заполнения скважин + манометр. Но давление на забое всё равно должно превышать гидростатическое, а иначе это не свая будет, а пшик.... Вы опять что-то недопоняли. Мы говорим не о скорости бетонирования и не ..... Вам через энти 125 мм нужно протолкнуть бетон и достаточно большим объемом... Последний раз редактировалось kruz, 25.10.2017 в 09:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Буронабивная свая вроде не пшик, а несущая конструкция. Что препятствует проталкиванию бетона в бетоноводе через пробуренную "дырку" кроме возможного давления воды (если она там есть)?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Цитата:
Вы что-то всё пытаетесь всех запутать. То у вас буроиньекционная свая, то уже бесконечным шнеком делается, а то становится буронабивной... Ну всем понятно, что раз свая - то она должна что-то нести. Но про дефекты свай СFA и DDS можно говорить долго. А иначе зачем кроме технологического контроля их потом еще простукивают При чем тут пробуренная дырка? У вас труба диаметром 125 мм и длиной более 30 метров. Вы думаете бетон сам льётся? (хоть он и литой). У Fundex хоть диаметр трубы больше, раз бетонируется самосбросом. Но там такое количество дефектов на длинных сваях, что позора не оберешься (но земля всё скроет). |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: по-моему автор троечник, а с нами спорит буд то защищает свою курсовую.
автор, прораб, поспорить пришел? или ответы получить? или поучить проектировщиков щи варить? если мысля до тебя трудно доходит, а это наглядно здесь видно, просто выполняй требования технологии и не пытайся ее осмыслить
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
К сожалению, кроме дешевого выпендрежа и откровенного хамства Цитата:
Засим благодарю всех откликнувшихся и прощаюсь.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
вам 2 человека пытались донести мысль - давление от массы бетонной смеси растет с высотой столба, но и давление в грунтах и грунтовых водах растет с той же самой высотой.
вы это в состоянии понять?... в состоянии сделать вывод - давление должно соответствовать требованиям вне зависимости от глубины забоя, т.к. давления от массы грунта или бетона растут одновременно? ох уж мне эти ктн-ы... ну все как на подбор...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
И попробуйте прокачать его бетоном и померьте давление подачи бетона. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
забивка сваи на расстоянии от свеже уложенного бетона | TARGET | Основания и фундаменты | 5 | 01.04.2012 23:14 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок | AGV | Основания и фундаменты | 9 | 29.03.2011 13:37 |