Сообщений: 1,254
|
По смыслу было бы правильнее соседние нитки напорной канализации прокладывать на расстоянии 1,5 в просвете друг от друга. Потому что при обслуживании/ремонте одной трубы соседние из работы не выключают. И есть риск повредить их, если они расположены вплотную. Поэтому тут проектировщики правы. Но чисто юридически, да, в табл. 16 написано 0,4 для любой канализации. Но тут можно вывернуться. Дело в том, что 0,4 - это минимальное расстояние, и никто не запрещает вам его увеличить. Из соображений безопасности и удобства эксплуатации, например.
Можно вывернуться и по-другому. Сказать, что не будет параллельной прокладки, что трубы будут прокладываться в разное время в отдельных траншеях. Тогда плюём на табл. 16 и делаем по табл. 15. Последний раз редактировалось Enik, 10.02.2017 в 22:44. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Вполне можно по букве, канализация и всё |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Надо не слово "напорная" или "самотечная" разбирать, а сущность. Напорная канализация - это напорный трубопровод. Отличается только более вредной средой, что еще опаснее.
"Потому что гладиолус" (С). В СНиП написано, чтобы не фантазировали. Видели, что происходит при свище в водопроводе или любой напорной трубе? Сначала размывается грунт вокруг, а потом бьет фонтан, иногда выше зданий. Устранять такую аварию даже после снятия давления в заполненной траншее чрезвычайно трудно, особенно когда рядом ещё одна или "пучок" труб. Могут пригласить на аварию и не филологическими изысканиями заниматься, а самому спуститься. Вот именно, потому что это не то, что канализация. Там даже проще, в сухих траншеях. Газ-то улетел или сгорел. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Только самотечная, расстояния для напорной канализации принимается как для водопровода.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Цитата:
Цитата:
В снип есть п. 4.2. При параллельной прокладке нескольких напорных трубопроводов расстояние между наружной поверхностью труб следует принимать из условия производства работ, обеспечения защиты смежных трубопроводов при аварии на одном из них, в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий согласно СНиП 2.04.02-84 В сп же аналогичный пункт купировали, убрав ссылку на водопроводную норму, но оставив всё остальное. "Всё остальное" может, конечно, хотя и весьма сомнительно, вписаться в 0,4 м: если нет доп. мероприятий, расстояние минимум - это ширина ковша, а еще бы и целик какой-нибудь оставлять. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выучить английский язык? | ФАХВЕРК | Разное | 225 | 28.06.2018 20:44 |
Канализация под полом первого этажа (подвала нет), под плитой монолитной (315мм), канализация заглубляется под уклоном более метра? | Нурсултан | Водоснабжение и водоотведение | 26 | 16.03.2015 08:55 |
Напорная канализация. Колодцы. | Sergey_KL | Водоснабжение и водоотведение | 91 | 29.01.2015 11:26 |
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. | Алекс80 | Металлические конструкции | 9 | 21.04.2010 15:01 |
Напорная канализация под дорогой | MoscowBeast | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 12.03.2010 19:08 |