| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН?

Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2014, 09:05 #1
Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН?
samed
 
Проектирование а/д
 
Самара
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 197

Вопрос:
Можно ли заменить в рабочке трубы Т на ТН?
Просмотров: 2420
 
Непрочитано 19.06.2014, 10:27
#2
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Можно ли заменить в рабочке трубы Т на ТН?
Вы бы хоть параметры этих труб привели. Серию, диаметр, длину, материал, в конце концов. Где используются - автодороги, ж.д., ещё какие-нибудь сведения.
А то вопрос из разряда: "Угадай - что у меня в кармане?"
cancercat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 11:00
#3
samed

Проектирование а/д
 
Регистрация: 18.10.2013
Самара
Сообщений: 197


Сейчас угадаем:
Автомобильная дорога 5 категории
4 звена по 5 метров Т-100.50-2 приняты по типовым проектным решениям 503-7-015.90
Засыпка над трубой 3,5 м
samed вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 13:27
#4
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
по типовым проектным решениям 503-7-015.90
Интересно, а где это Вы в этом типовом увидели звенья труб типа ТН?
Согласно ГОСТ 6482-88 (по которому принимаются типы труб)
Цитата:
1.2.1. Трубы подразделяются на типы:

Т - цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;

ТП - то же, с подошвой;

ТБ - цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;

ТБП - то же, с подошвой;

ТС - цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;

ТСП - то же, с подошвой;

ТФП - цилиндрические фальцевые с подошвой и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.
cancercat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 14:06
#5
samed

Проектирование а/д
 
Регистрация: 18.10.2013
Самара
Сообщений: 197


ТН по
ГОСТ 12586.1-83 Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры
samed вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 17:19
#6
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата из ГОСТ 12586.0-83
Цитата:
Трубы применяют в трубопроводах в соответствии с указаниями материалов для проектирования серии 3.901-1/85.
Вам надо бы найти эту серию да посмотреть, что в ней.
А вообще, почему нельзя безнапорные трубы заменить напорными? Ответ только один - если не пройдут по внешним нагрузкам (весу насыпи). Читаем дальше ГОСТ 12586.0-83:
Цитата:
Прочностные характеристики труб обеспечивают работу трубопроводов под указанными давлениями при внешних нагрузках, соответствующих усредненным условиям укладки труб по ГОСТ 22000.
Читаем ГОСТ 22000-86:
Цитата:
5.2. Прочностные характеристики напорных труб должны обеспечивать их эксплуатацию с расчетными внутренними давлениями для соответствующего класса при высоте засыпки над трубой 2 м в усредненных условиях укладки, которым соответствуют:

основание под трубой - грунтовое профилированное с углом охвата 90°;

засыпка - грунтом плотностью 1,8 т/м с нормальным уплотнением;

временная нагрузка на поверхности земли НГ-60.
Таким образом, у Вас уже не обеспечены условия эксплуатации труб ТН по вышеуказанному ГОСТу, потому как высота засыпки более 2 м. Правда, если мне не изменяет память, второе условие (по нагрузке от транспорта) обеспечено, потому как для дороги 5-й категории как раз принимается НГ-60, а не НК.
Хотя нет, наврал. Согласно ГОСТ Р 52748-2007
Цитата:
4.5 Класс нагрузки К для нормативной нагрузки НК следует принимать для расчета:

- земляного полотна автомобильных дорог всех категорий - 8,3;

- конструкций мостовых сооружений и труб на дорогах всех категорий - 14;

- конструкций деревянных мостов - 11.
Вот и думайте - можно или нет? Труба может и не выдержать прохождение нагрузки НК при таком весе насыпи. А может, и сам вес не выдержит уже во время строительства.
Конечно, всё зависит от армирования труб. Можно сделать (начертить и на заводе ЖБК заказать) какое угодно. Но Вам оно надо - считать да чертить?
cancercat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 08:59
#7
samed

Проектирование а/д
 
Регистрация: 18.10.2013
Самара
Сообщений: 197


Спасибо
samed вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 08:00
#8
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


Если фраза "Засыпка над трубой 3,5 м" верная, то Т-100.50-2 не пройдет.
У нее на подушке не более 1.9 м, а на фундаменте 2.4 м.
Изменения в любом случае нужны.
С натягом Т-100.50-3 проходит.
См. таблицу 2 альбом 1 ТПР 503-7-015.90.
gpsm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким механизмом можно заменить этот механизм запирания крышки? Ilyh@ Машиностроение 7 14.03.2014 06:14
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы? vkolt Водоснабжение и водоотведение 13 01.03.2012 16:59
как можно перевести диаметр стальной трубы в диаметр трубы из полиэтилена? antoha Инженерные сети 7 19.10.2011 15:16