Влияние экрана из труб на осадки и смещения насыпи при продавливании крупных секций
Регистрация: 01.05.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1645
|
|
||||
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 52
|
При продавливании осадок нет, за исключением таких случаев вывала грунта в продавливаемую трубу или секцию из-за разработке излишнего количества внутри.
небольшими трубами ваш руководитель пытается избежать того, чтобы крупные секции не утянули за собой насыпь с путями в сторону, создавая своеобразную относительно скользящую прослойку. Он ничего не несет, польза исключительно технологическая. В Plaxis 2d (раз уж уже с ним разбираетесь) можете сделать расчет непосредственно секций и/или стартового и приемного котлованов. Расскажите подробнее у вас просто продавливание или идет микрощит? Глубокое ли залегание тоннеля (от подошвы рельса железной дороги до верха защитных труб/обделки)? По поводу плаксиса я бы посоветовал плоскую постановку задачи в поперечной плоскости вашего тоннеля. |
|||