24.10.2011, 11:22 | #1 | |
Помогите определиться с коэффициентом μ при сборе снеговой нагрузки на кровлю.
Школьник
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 440
|
||
Просмотров: 3998
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2015
Сообщений: 11
|
Ребят в самый первой и простой схеме есть всем знакомые строчки:
µ = 1при α ≤ 25 ° µ = 0при α ≥ 60 ° Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль δ), при этом вариант 2 - при 20° ≤ α ≤ 30°; вариант 3 - при 10° ≤ α ≤ 30° только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия у меня уклон 40 градусов!!! 40!!!! да какое же прикажете брать мю?!?!!??! тут такого варианта не предусмотрено!! кто сталкивался ?! помогите дельным советом!! |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110
|
СП 20.13330.2011, приложение Г.1
б) Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 – при 20° ≤ α ≤ 40°; вариант 3 – при 10° ≤ α ≤ 30° только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110
|
по таблице Г.1 СП 20.13330.2011 по интерполяции определяете мю.
Учитывая это: Ваш вариант- второй. Какое еще решение Вам нужно? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2015
Сообщений: 11
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 110
|
Таки с этого надо было начинать. И все равно, мю по интерполяции, схема-по второму варианту, ибо третий вариант
Не усложняйте себе жизнь. |
|||