| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.12.2011, 10:16 | #1 | |
Подскажите как описать о обосновать решение по определению пожарных рисков на подстанции.
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831
|
||
Просмотров: 18826
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Недавно вроде бы выходили документы позволяющие подсчитать риски для разных случаев. Около полугода назад.
Вроде бы ГОСТы. Точно не помню, и в тему ли тоже не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Нет, не ГОСТы. МЧСовские методики определения пожарных рсиков.
Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404 (ред. от 14.12.2010) "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009 N 14541) Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 N 14486) |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Ну наверное должно быть, если мы собираемся описывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на ПС то мы для начала должны описать и обосновать выбор пожарных рисков, что бы знать от чего обеспечивать безопасность: от кабелей, маслонаполненного оборудования и пр.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
Я так понимаю, поправьте меня если нет.
В соответствии с Фед. законом №123-ФЗ, статья 6, п.3. "При выполнении обязательных требований пожарной безопасности... и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется". Т.е., если мы при проектировании выполнили все требования и ничего не нарушили (учли противопожарные расстояния, запроектировали системы сигнализации и оповещения, установили огнетушители там где надо и сколько надо и т.д. и т.п.), то рассчитывать риски нам не надо, они заведомо (априори) будут ниже допустимых? Так ведь? |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Из "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" утвержденных постановлением N87:
пунк 26, подпункт м) ... (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); Следовательно, если выполнены все обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и требования нормативных документов по пожарной безопасности, то согласно п.3 статьи 6 закона №123-ФЗ расчет пожарного риска не требуется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Продолжу тему.
Если отступать от обязательных требований - например, требуется 3 эвакуационные лестницы, а мы сделаем 2 - делаем расчёт рисков, если всё проходит - всё нормально? Получается П.риски предоставляют возможность "менять конфигурацию здания", интересно, какие отступления можно делать при расчётах П.рисков ? Можно например отделку более горючую применять? Эвакуационные выходы не по СНиПам делать? Может есть у кого-нибудь интересный опыт? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Я вижу, что предлагается два варианта, но не пойму: чем отличается один от другого?? Скорее всего тема поднималась, подскажите где есть ответ. Последний раз редактировалось xopolllo, 18.09.2012 в 06:37. Причина: после редактирования слетел тег more... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Статья 6. 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. 2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. -------- Второй пункт дает ответ на Ваш вопрос. Аналогичное я слышал в беседе с пож.экспертом. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Уважаемый Forrest_Gump, это 123-ФЗ с изменениями от июля этого года.
Вы наверное привели предыдущую редакцию - здесь мне всё понятно - либо риск, либо нормативы. Но в новой 2 раза повторяется про "полный объём", это совершенно непонятно, как считаете? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Цитата:
Так что старый путь обхождения норм.требований за счет соблюдения пож.рисков - закрыт. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
Проходили главгос экспертизу в Москве. был вопрос по пожарке на несоответствие пожарным нормативам по эвакуации через наружную лестницу. сделали расчет рисков и все прошло.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Нет, я всё-таки не понимаю:
1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если соблюдаем 123-ФЗ и все СП к нему и далее по перечню... 2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если соблюдаем 123-ФЗ без СП (вообще можем не открывать), но считаем риск. Тогда вопрос - можно ли соблюсти 123-ФЗ без применения СП, ГОСТ и др. документов по ПБ?? А еще в ст.6 написано в "полном объёме". |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
В 123 ФЗ приведены только базовые требования и с их выполнением проблем возникать не должно. При расчете пожарного риска в зданиях с простенькой планировкой, малым количесивом людей и низкой пожарной нагрузкой пожарный риск, как правило получается положительным (т.е. всё хорошо). В зданиях со сложной планировкой и большим количеством людей (многоквартирные жилые дома, учебные заведения) пожарный риск в основном получается отрицательный (т.е. превышает нормативные значения). Для трансформаторный подстанции пожарный риск получится положительным в 99,9 %. Уважаемый Forrest_Gump не вводите людей в заблуждение. Расчеты пожарного риска конечно являются составляющей декларации пожарной безопасности, но не являются обязательными. Если все требования нормативных документов по пожарной безопасности соблюдены (в т.ч. "добровольных" СП), то в графе декларации где должны указываться результаты расчета пожарных рисков пишется "расчет пожарного риска не производился". |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116
|
заключение от августа сего года. так что может и не успели. Замечания где то в июле (в числах 20-х) ездили снимать. Может они еще замечания по новому ФЗ не выкатывали.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Цитата:
"6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации)." |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
Заказчик не хочет выполнять какое-либо требование в предписании выданном инспектором ОНД (бывш. ГПН) и заказывает расчет пожарного риска. Если риск получается положительным, то всё отлично. Если получается отрицательным, то его всё-же обязывают выполнить это требование. Цитата:
Как гласит п. 3 статьи 6 123ФЗ: "3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется." |
|||