Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите как описать о обосновать решение по определению пожарных рисков на подстанции.

Подскажите как описать о обосновать решение по определению пожарных рисков на подстанции.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2011, 10:16 #1
Подскажите как описать о обосновать решение по определению пожарных рисков на подстанции.
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Суть проблемы такова:
Пришли замечания от ГОСэкспертизы: цит.: По разделу "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности": описать и обосновать решения по определению пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожению имущества.

Так вот, кто что сможет пояснить и на сколько громоздко разработать.

Какой норм. лит-ой воспользоваться.
Просмотров: 18826
 
Непрочитано 09.12.2011, 12:45
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Недавно вроде бы выходили документы позволяющие подсчитать риски для разных случаев. Около полугода назад.
Вроде бы ГОСТы.
Точно не помню, и в тему ли тоже не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2011, 13:16
#3
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вроде бы ГОСТы.
Нет, не ГОСТы. МЧСовские методики определения пожарных рсиков.

Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404
(ред. от 14.12.2010)
"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.08.2009 N 14541)

Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382
"Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 N 14486)
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 17:30
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
описать и обосновать решения по определению пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожению имущества
А в постановлении №87 это есть?
Ну наверное должно быть, если мы собираемся описывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на ПС то мы для начала должны описать и обосновать выбор пожарных рисков, что бы знать от чего обеспечивать безопасность: от кабелей, маслонаполненного оборудования и пр.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2011, 18:27
#5
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


FRAER, а вам действительно эти риски необходимо определять? вышли за рамки 123 ФЗ?
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 16:44
#6
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Я так понимаю, поправьте меня если нет.
В соответствии с Фед. законом №123-ФЗ, статья 6, п.3. "При выполнении обязательных требований пожарной безопасности... и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется".
Т.е., если мы при проектировании выполнили все требования и ничего не нарушили (учли противопожарные расстояния, запроектировали системы сигнализации и оповещения, установили огнетушители там где надо и сколько надо и т.д. и т.п.), то рассчитывать риски нам не надо, они заведомо (априори) будут ниже допустимых?
Так ведь?
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2011, 21:05
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Из "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" утвержденных постановлением N87:
пунк 26, подпункт м)
... (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);

Следовательно, если выполнены все обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и требования нормативных документов по пожарной безопасности, то согласно п.3 статьи 6 закона №123-ФЗ расчет пожарного риска не требуется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 14:11
#8
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Продолжу тему.

Если отступать от обязательных требований - например, требуется 3 эвакуационные лестницы, а мы сделаем 2 - делаем расчёт рисков, если всё проходит - всё нормально?
Получается П.риски предоставляют возможность "менять конфигурацию здания", интересно, какие отступления можно делать при расчётах П.рисков ? Можно например отделку более горючую применять? Эвакуационные выходы не по СНиПам делать? Может есть у кого-нибудь интересный опыт?
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2012, 21:56
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
требуется 3 эвакуационные лестницы, а мы сделаем 2 - делаем расчёт рисков, если всё проходит - всё нормально?
Нормально. Если сможете верно выполнить расчеты и убедить в этом эксперта.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 06:35
#10
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и
нормативными документами по пожарной безопасности.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Я вижу, что предлагается два варианта, но не пойму: чем отличается один от другого??

Скорее всего тема поднималась, подскажите где есть ответ.

Последний раз редактировалось xopolllo, 18.09.2012 в 06:37. Причина: после редактирования слетел тег more...
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 09:25
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Я вижу, что предлагается два варианта, но не пойму: чем отличается один от другого??
Простите, но где Вы эти пункты откопали? Может лучше читать 123-ФЗ?
Статья 6.
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.
--------
Второй пункт дает ответ на Ваш вопрос. Аналогичное я слышал в беседе с пож.экспертом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:01
#12
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Уважаемый Forrest_Gump, это 123-ФЗ с изменениями от июля этого года.
Вы наверное привели предыдущую редакцию - здесь мне всё понятно - либо риск, либо нормативы.
Но в новой 2 раза повторяется про "полный объём", это совершенно непонятно, как считаете?
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:34
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Вы наверное привели предыдущую редакцию - здесь мне всё понятно - либо риск, либо нормативы.
Ух ты, млин же, во как закон-то извратили . Страна всё крепче впадает в маразм.
Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Но в новой 2 раза повторяется про "полный объём", это совершенно непонятно, как считаете?
Есть маленькая разница между пунктами. Либо мы выполняем все требования только тех.регламента и считаем пож.риски, либо мы выполняем требования тех.регламента и остальных нормативных документов (которые уже не является обязательными), но тогда можно пож.риски не считать (для экспертизы). Но всё равно расчет пож.рисков нужен для декларации пож.безопасности.
Так что старый путь обхождения норм.требований за счет соблюдения пож.рисков - закрыт.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 12:48
#14
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Проходили главгос экспертизу в Москве. был вопрос по пожарке на несоответствие пожарным нормативам по эвакуации через наружную лестницу. сделали расчет рисков и все прошло.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 12:50
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
Проходили главгос экспертизу в Москве.
Как давно сие было? Изменения к 123-ФЗ вышли только июле этого года - прошло всего-то пару месяцев.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 13:20
#16
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Нет, я всё-таки не понимаю:
1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если соблюдаем 123-ФЗ и все СП к нему и далее по перечню...
2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если соблюдаем 123-ФЗ без СП (вообще можем не открывать), но считаем риск.
Тогда вопрос - можно ли соблюсти 123-ФЗ без применения СП, ГОСТ и др. документов по ПБ?? А еще в ст.6 написано в "полном объёме".
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 13:41
#17
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Нет, я всё-таки не понимаю:
1) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если соблюдаем 123-ФЗ и все СП к нему и далее по перечню...
2) Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если соблюдаем 123-ФЗ без СП (вообще можем не открывать), но считаем риск.
Тогда вопрос - можно ли соблюсти 123-ФЗ без применения СП, ГОСТ и др. документов по ПБ?? А еще в ст.6 написано в "полном объёме".
Ну чтож, поделюсь своим скромным опытом:
В 123 ФЗ приведены только базовые требования и с их выполнением проблем возникать не должно. При расчете пожарного риска в зданиях с простенькой планировкой, малым количесивом людей и низкой пожарной нагрузкой пожарный риск, как правило получается положительным (т.е. всё хорошо). В зданиях со сложной планировкой и большим количеством людей (многоквартирные жилые дома, учебные заведения) пожарный риск в основном получается отрицательный (т.е. превышает нормативные значения).
Для трансформаторный подстанции пожарный риск получится положительным в 99,9 %.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Но всё равно расчет пож.рисков нужен для декларации пож.безопасности.
Уважаемый Forrest_Gump не вводите людей в заблуждение. Расчеты пожарного риска конечно являются составляющей декларации пожарной безопасности, но не являются обязательными. Если все требования нормативных документов по пожарной безопасности соблюдены (в т.ч. "добровольных" СП), то в графе декларации где должны указываться результаты расчета пожарных рисков пишется "расчет пожарного риска не производился".
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 13:46
#18
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Как давно сие было? Изменения к 123-ФЗ вышли только июле этого года - прошло всего-то пару месяцев.
заключение от августа сего года. так что может и не успели. Замечания где то в июле (в числах 20-х) ездили снимать. Может они еще замечания по новому ФЗ не выкатывали.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 14:00
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
В зданиях со сложной планировкой и большим количеством людей (многоквартирные жилые дома, учебные заведения) пожарный риск в основном получается отрицательный (т.е. превышает нормативные значения).
Если пожарный риск превышает нормативные требования, то эксплуатация такого здания запрещена. Вы нарушаете требования ст.79 и 93 123-ФЗ.
Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Расчеты пожарного риска конечно являются составляющей декларации пожарной безопасности, но не являются обязательными.
пункт 6 статьи 6 123-ФЗ (с изменениями от 10.07.2012):
"6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации)."
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 14:53
#20
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Если пожарный риск превышает нормативные требования, то эксплуатация такого здания запрещена. Вы нарушаете требования ст.79 и 93 123-ФЗ.
Лично я ничего не нарушаю. Поясняю на простом примере:
Заказчик не хочет выполнять какое-либо требование в предписании выданном инспектором ОНД (бывш. ГПН) и заказывает расчет пожарного риска. Если риск получается положительным, то всё отлично. Если получается отрицательным, то его всё-же обязывают выполнить это требование.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пункт 6 статьи 6 123-ФЗ (с изменениями от 10.07.2012):
"6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации)."
Данный пункт имелся также до изменений от 10.07.2012. Если не верите мне, то позвоните в нормативный отдел МЧС и проконсультируйтесь. Этот пункт не заставляет Вас делать расчеты пожарного риска в обязательном порядке.
Как гласит п. 3 статьи 6 123ФЗ:
"3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется."
Alexandr_A вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите как описать о обосновать решение по определению пожарных рисков на подстанции.

Размещение рекламы