| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурно осадочные швы в металлическом каркасном здании

Температурно осадочные швы в металлическом каркасном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2013, 11:24 #1
Температурно осадочные швы в металлическом каркасном здании
Vika
 
Регистрация: 24.02.2006
Сообщений: 13

Здание 78х24 в металлическом каркасе с сэндвич-панелями листовой сборки, высота до ферм 6-8 м, нужен ли температурно-осадочный шов, и на каком расстоянии. В быстром поиске не нашла, только для бетонных и каменных конструкций дается информация. Кровля так же предполагается из сэндвича.
__________________
Muchas gracias, senores!
Просмотров: 2771
 
Непрочитано 12.08.2013, 11:59
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Открываете СНиП "Стальные конструкции" и изучаете раздел 13, особенно таблицу 42.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 15:36
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


до 150 м не нужен.
 
 
Непрочитано 12.08.2013, 15:43
#4
a3x


 
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
до 150 м не нужен
А характеристика здания и район строительства не нужны, так?... Т.е. 150м можно взять и порядок? Причем единственная циферка 150 в таблице - в направлении по ширине блока...
a3x вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 16:41
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Дык это без расчёта. А в принципе не ограничено.
Для 78 м не нужен в любом случае.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурно осадочные швы в металлическом каркасном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дайте замечания на чертёж вертикальной портальной связи в двухэтажном металлическом каркасном здании AlexFFF Металлические конструкции 4 17.08.2012 15:16
Наружные металлические несущие колонны в каркасном здании склада.Вопросы. Pauls K Металлические конструкции 11 11.04.2012 12:48
Трехслойная плита перекрытия в каркасном здании Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 41 09.11.2010 11:19
Балконная плита в каркасном здании ignor Конструкции зданий и сооружений 20 05.07.2008 13:48
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24