Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны
Leargon
 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 1

Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: в жб колонну входит металл балка, колонну обжать швеллерами не представляется возможным так как в этом месте дефф шов и рядом сразу 2я колонна. Поделитесь опытом! Заранее спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
форум.dwg (42.2 Кб, 740 просмотров)

Просмотров: 2812
 
Непрочитано 22.09.2015, 20:28
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


пластину на анкерных болтах и цепляетесь (чертеж не смотрел, вы б еще в 15-м автогаде выложили)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 11:20
1 | #3
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leargon Посмотреть сообщение
Поделитесь опытом! Заранее спасибо!
Вырубаете опорную часть в колонне для балки
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 11:24
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
чертеж не смотрел, вы б еще в 15-м автогаде выложили
Вот, смотри этот чертежище: два прямоугольника, узел (обязательно пятый) и луч звезды смерти видимо снизу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-23-001.png
Просмотров: 109
Размер:	5.4 Кб
ID:	157425  
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 11:29
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Колонны две в деф. шве - грузовая площадь в два раза меньше чем у рядовых - можно смело полколонны вырубать для опирания балки.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 11:32
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


@LEXx, может там рядовые в два раза толще?
Почему бы просто не пробуриться и захимичиться? Зависит от опорной реакции, конечно.
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 12:50
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Почему бы просто не пробуриться и захимичиться? Зависит от опорной реакции, конечно.
#2
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 19:27
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Leargon Посмотреть сообщение
колонну обжать швеллерами не представляется возможным так как в этом месте дефф шов и рядом сразу 2я колонна
а зачем швеллерами?
уголками и полосовой сталью или арматурными стержнями
по типу http://dwg.ru/dnl/2198
балку шарнирно к полосе привареной к уголкам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 35
Размер:	37.6 Кб
ID:	157464  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:33
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, а зачем вообще обжимать колонну просто так?
 
 
Непрочитано 25.09.2015, 10:35
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Arikaikai, для того чтобы не долбить, сверлить и т.д. жб колонну, снизу подвел, столик забахал, просчитал, подвел балочку и не нарушал сущ. констр.

----- добавлено через 59 сек. -----
я вот напрмер не знаю что там за балка подходит, каков ее смысл и передача нагрузок на колонну
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите с решением узла опирания металлической балки dl_spelik Металлические конструкции 4 04.08.2014 09:31
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27