| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.08.2017, 11:16 | #1 | |
Какой лоток выбрать для прокладки кабелей по кровле
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
М.О.
Регистрация: 27.07.2007
Сообщений: 1,693
|
||
Просмотров: 5517
|
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Лучше перфорированный, так как не только вода, но и конденсат и вообще продувка воздуха будет осущетсвляться через отверстия летом. А в таком коробе кабели греются хорошо. Наличие крышки, как и сказали, необходимо точно
__________________
Engineering brain |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
Глухой короб/лоток как правило выполнен IP20. При специальных мероприятиях(уплотняющих прокладках) IP можно поднять до 44. Так что вода в них попадет непременно |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Из какого источника, ПУЭ?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 25.08.2017 в 17:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628
|
Как? Всегда кабели на кровле в трубе прокладывал. На нынешнем объекте в водосточные воронки решили кабельный обогрев добавить, к каждой воронке силовой кабель в стальной трубе провел. Лоток ставить неразрешили, т.к. нельзя дырявить кровлю. Предложил трубу с кабелем внутри положить на кровлю, а для крепления применить кровельную ленту. Приклеить ленту к существующей мягкой кровле по длине трубы. Так и сделали.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А дырявить и не обязательно, просто прикручиваешь к стойкам сам лоток, конструкция будет жёсткой (особенно с учётом поворотов и ответвлений). Если очень хочется можно прикрепить к стенам или например к вентшахте (на консоли), к стойкам оборудования куда ведёшь трассу, можно отгрузить кирпичиками стойки.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Кабель 6кв под скейтплощадкой | AlexeyN | Электроснабжение | 5 | 28.06.2013 16:03 |
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту | Валериан | Электроснабжение | 3 | 13.05.2013 20:59 |
Можно ли проложить кабель под трубопроводом серной кислоты? | proektelectrik | Электроснабжение | 23 | 27.05.2012 18:38 |