14.05.2013, 14:39 | #1 | |
И снова местная устойчивость стенки
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 11225
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Т.е. понятно что все колонны рассчитываются по (56), ЯТД имеется в виду те колонны, для которых эта проверка стала определяющей при выборе сечения, т.е. те которые скручивает при потере устойчивости - по 7.16, остальные - по 7.14. ЯТД. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Цитата:
Ясность в это дело вносит СП 16.13330.2011. В его таблице 22 указано четко: если сх"фи"y<"фи"е, то с учетом альфа, если же больше - то без учета. Т.е. в Вашем случае да, надо переходить на п 7.14*. А еще есть п.7.14 Пособия по проектированию стальных конструкций. В нем написано, что расчет местной устойчивости по формуле (90) (т.е. по п.7.16) следует производить, если сечение теряет устойчивость по изгибно-крутильной форме. Посудите сами, если в плоскости 96%, а из плоскости 95%, то по изгибно-крутильной форме колонна потерять устойчивость не успевает, т.к. раньше потеряет устойчивость по плоской форме. А следовательно и формула (90) неприменима. Последний раз редактировалось AVO, 21.05.2013 в 14:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Вносит ясность п. 9.4.3, СП 16.13330.2011, там отсутствует непонятный скачок предельной гибкости между случаями. Offtop: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
почему ж не вносит? Написано же если больше значит по 1-й строчке если меньше - по второй.
Цитата:
А почему предельная гибкость стенки должна быть одинаковая при одинаковом проценте исчерпания по (51) и (56)? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 22.05.2013 в 09:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Для себя установил границу - 5..10%. Т.е. как бы там ни было, считать я все равно должен по СНиП. СНиП говорит что если по (56) больше процент исчерпания, значит 7.16, иначе - 7.14. Т.е. надо понимать (не силен в научной части, к большому своему сожалению ) если крутильная форма потери устойчивости - одна методика, если плоская - другая. Раз так, значит если я применяю тот или иной пункт (7.14* или 7.16*), я должен обеспечить соответствующую форму потери устойчивости (и еще желательно обеспечить чтобы у меня не было возможности ее пронаблюдать вживую), т.е. соответствующие условия работы стенки. А чтобы быть уверенным в том что я обеспечил - надо сделать запас процентов 10. В теории если увеличил расч. длину из плоскости как Вы говорите, то значит я обеспечил соответствующие условия работы стенки. В реальности, зная "супер-пуперскую" точность расчетов (тот же снег и ветер - они может вообще другие будут, да и не учесть всех факторов, для этого надо слетать в будущее посмотреть что будет с этим зданием потом), конечно лучше подстраховаться. eilukha, Вы вроде опытный товарищ, не подскажите литературу на тему температурного воздействия по сечению элемента и его влияния на м.у. стенки? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
С просто температурой так и есть - нагрузка, и все как обычно. Эксперт написал замечание по поводу температурного воздействия по сечению. Имеется в виду, что одна часть сечения в тепле, другая - в холоде. Я думаю, что тут тот же принцип - прикладывать усилия, и далее обычная проверка. Но вот куда ее прикладывать? К "холодному" поясу, чтобы получилась продольная сила и момент? Причем в стальном СНиПе есть тоже упоминание про такую проверку, вот только не написано как делать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Возвращаясь к этой теме, возник следующий вопрос. Если по п. 7.16 мы не проходим по местной устойчивости стенки, то каким образом в этом случае выяснять редуцированную высоту стенки (для пункта 7.14 есть пункт 7.20)?
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Да уже поздно пользоваться толстыми стенками))) Объект построили почти, не прошли экспертизу еще, нам на экспертное заключение отдали, а тут эти проблемы. Кстати, я заметил, что по СП16 для квадратных сварных труб аналог формулы 90 из СНиП теперь не действует.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 29.07.2013 в 16:20. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Мое не юридическое мнение: пункт 7.20 ссылается на 7.14, который, в свою очередь, ссылается на 7.16. Таким образом, я считаю, что при невыполнении требований 7.16 можно пользоваться 7.20.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Местная устойчивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 04.07.2014 15:32 |
Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.06.2011 22:28 |
И опять местная усточивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.03.2011 19:31 |