Непрочитано 14.05.2013, 14:39 #1
И снова местная устойчивость стенки
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673

Доброе время суток.
Имеем составной двутавр, пояса 600х20, стенка 12х760. Стенка не проходит по местной устойчивости. Усилия: N=1558,04 кН, М=1811,9 кНхм.
При увеличении толщины стенки в двутавре получаем, что он еще больше не проходит, чем с менее тонкой стенкой. Подскажите пожалуйста, так и должно быть? И если да, то как так с чем это связано? Стенку делаем толще, и из-за этого она становится менее устойчивой. Либо мне следует искать ошибку в расчете?
Для простоты счета прикладываю свой самодельный калькулятор для расчета на м.у. стенки двутавра по п. 7.16* СНиП II-23-81*. Буду благодарен, если кто-нибудь найдет в нем ошибку.

Добавлено: калькулятор пока удалил - там ошибка а-ля "сам себе проблем придумал". Завтра выложу снова - вдруг кому сгодится.

Последний раз редактировалось AVO, 16.05.2013 в 19:47.
Просмотров: 11225
 
Непрочитано 14.05.2013, 15:47
1 | #2
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вы свою высоту разделите на толщину и сравните с минимальной из величин, полученных в ячейках J10 и J11
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 19:45
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вы свою высоту разделите на толщину и сравните с минимальной из величин, полученных в ячейках J10 и J11
Во блин... Эт тока я так умею
Спасибо, Geter, что потратили время и разобрались с моим заскоком)))
Завтра переделаю мой калькулятор - вдруг такой же как я чудик скачает
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 01:17
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
местная устойчивость стенки
- ну очень интересная и необъятная тема, особенно для внецентренно сжатых элементов. Proectant, как Вы определили, что считать нужно именно по п. 7.16*, а не 7.14*?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 08:49
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Proectant, как Вы определили, что считать нужно именно по п. 7.16*, а не 7.14*?
Ну, там написано рассчитываемых по формуле (56) - а это проверка устойчивости из плоскости, по изгибно-крутильной форме. У меня при проверке устойчивости коэффициент исчерпания из плоскости больше, чем в плоскости, вот я и решил по 7.16.
Т.е. понятно что все колонны рассчитываются по (56), ЯТД имеется в виду те колонны, для которых эта проверка стала определяющей при выборе сечения, т.е. те которые скручивает при потере устойчивости - по 7.16, остальные - по 7.14. ЯТД.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 13:17
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
для которых эта проверка стала определяющей при выборе сечения
- выделенное слово ничего не значит. Например, если по ф. (56) загруженность 95%, а по (51) - 96%, то следуя Вашей трактовке мы должны опустить п. 7.16*, и принять 7.14*? Ещё: если обе загруженности равны, то по обоим пунктам, по идее, мы должны получить равные предельные гибкости стенки, чего на самом деле нет, а есть очень хорошая ступенька (п. 7.16* - всегда даёт более высокие пр. гибкости).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 14:14
#7
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё: если обе загруженности равны, то по обоим пунктам, по идее, мы должны получить равные предельные гибкости стенки
Почему? Наоборот, если альфа от 0,5 до 1,0, то определяем предельное по интерполяции. Т.е. ясно что они не должны быть одинаковыми. Берем самую неблагоприятную.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Например, если по ф. (56) загруженность 95%, а по (51) - 96%, то следуя Вашей трактовке мы должны опустить п. 7.16*, и принять 7.14*?
Если альфа меньше 0,5 - все понятно, с чистой совестью считаем по 7.14*. А вот если нет, тогда да)))
Ясность в это дело вносит СП 16.13330.2011. В его таблице 22 указано четко: если сх"фи"y<"фи"е, то с учетом альфа, если же больше - то без учета. Т.е. в Вашем случае да, надо переходить на п 7.14*.
А еще есть п.7.14 Пособия по проектированию стальных конструкций. В нем написано, что расчет местной устойчивости по формуле (90) (т.е. по п.7.16) следует производить, если сечение теряет устойчивость по изгибно-крутильной форме.
Посудите сами, если в плоскости 96%, а из плоскости 95%, то по изгибно-крутильной форме колонна потерять устойчивость не успевает, т.к. раньше потеряет устойчивость по плоской форме. А следовательно и формула (90) неприменима.

Последний раз редактировалось AVO, 21.05.2013 в 14:23.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 16:46
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
альфа от 0,5 до 1,0
- а это причём? Альфа в общем случае любое. Проблема: нет цифры по которой можно было однозначно сказать сказать по какому пункту следует выполнить проверку.
Цитата:
Ясность в это дело вносит СП 16.13330.2011. В его таблице 22 указано четко: если сх"фи"y<"фи"е, то с учетом альфа, если же больше - то без учета. Т.е. в Вашем случае да, надо переходить на п 7.14*.
- не вносит. Пример: по ф. (51) - 97%, по (56) - 96,5% - считаем по п. 7.14*; но подумав и вспомнив, что п. 7.16* намного мягче к стенке, полагаю несколько увеличить расстояние между связями из плоскости, чтобы по ф. (56) стало 97,5%. Парадокс: фактически я снизил надежность колонны (увеличил расчетную длину), формально же надёжность по местной уст. стенки значительно выросла.
Вносит ясность п. 9.4.3, СП 16.13330.2011, там отсутствует непонятный скачок предельной гибкости между случаями.
Offtop:
Цитата:
96%, а из плоскости 95%, то по изгибно-крутильной форме колонна потерять устойчивость не успевает
- "не успевает" на 1 %.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 06:34
#9
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не вносит.
почему ж не вносит? Написано же если больше значит по 1-й строчке если меньше - по второй.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не вносит. Пример: по ф. (51) - 97%, по (56) - 96,5% - считаем по п. 7.14*; но подумав и вспомнив, что п. 7.16* намного мягче к стенке, полагаю несколько увеличить расстояние между связями из плоскости, чтобы по ф. (56) стало 97,5%. Парадокс: фактически я снизил надежность колонны (увеличил расчетную длину), формально же надёжность по местной уст. стенки значительно выросла.
Ну, формально так и есть. Если верить пособию к СНиП II-23-81*. Я правда такими экспериментами не особо балуюсь, если случай пограничный - ставлю наиболее неблагоприятный и все.
А почему предельная гибкость стенки должна быть одинаковая при одинаковом проценте исчерпания по (51) и (56)?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 09:10
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Я правда такими экспериментами не особо балуюсь, если случай пограничный - ставлю наиболее неблагоприятный и все.
- а я и показываю абсурдность формального подхода в данном случае. Где для Вас граница - разница в 0,5%, 5,0%, 15%? Опять неопределенность.

Цитата:
А почему предельная гибкость стенки должна быть одинаковая при одинаковом проценте исчерпания по (51) и (56)?
- не так спросите, спросите - почему при плавности перехода между соотношениями геометрии и нагрузок методика не должна давать ступенчатые результаты (практически нулевому приращению на входе, должно соответствовать практически нулевое приращение на выходе). (Т. е. зависимость не должна иметь точек разрыва, это один из критериев качества матем-й модели).

Последний раз редактировалось eilukha, 22.05.2013 в 09:29.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 10:51
#11
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а я и показываю абсурдность формального подхода в данном случае. Где для Вас граница - разница в 0,5%, 5,0%, 15%? Опять неопределенность.
Ну тут я с Вами соглашусь.
Для себя установил границу - 5..10%. Т.е. как бы там ни было, считать я все равно должен по СНиП. СНиП говорит что если по (56) больше процент исчерпания, значит 7.16, иначе - 7.14. Т.е. надо понимать (не силен в научной части, к большому своему сожалению ) если крутильная форма потери устойчивости - одна методика, если плоская - другая. Раз так, значит если я применяю тот или иной пункт (7.14* или 7.16*), я должен обеспечить соответствующую форму потери устойчивости (и еще желательно обеспечить чтобы у меня не было возможности ее пронаблюдать вживую), т.е. соответствующие условия работы стенки. А чтобы быть уверенным в том что я обеспечил - надо сделать запас процентов 10. В теории если увеличил расч. длину из плоскости как Вы говорите, то значит я обеспечил соответствующие условия работы стенки. В реальности, зная "супер-пуперскую" точность расчетов (тот же снег и ветер - они может вообще другие будут, да и не учесть всех факторов, для этого надо слетать в будущее посмотреть что будет с этим зданием потом), конечно лучше подстраховаться.
eilukha, Вы вроде опытный товарищ, не подскажите литературу на тему температурного воздействия по сечению элемента и его влияния на м.у. стенки?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 15:31
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
температурного воздействия по сечению элемента и его влияния на м.у. стенки
- не знаю. Видится, что все просто: прикладываете в модели темп. нагрузку, там она превращается во внутренние усилия, далее как обычно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 21:38
#13
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не знаю. Видится, что все просто: прикладываете в модели темп. нагрузку, там она превращается во внутренние усилия, далее как обычно.
С просто температурой так и есть - нагрузка, и все как обычно. Эксперт написал замечание по поводу температурного воздействия по сечению. Имеется в виду, что одна часть сечения в тепле, другая - в холоде. Я думаю, что тут тот же принцип - прикладывать усилия, и далее обычная проверка. Но вот куда ее прикладывать? К "холодному" поясу, чтобы получилась продольная сила и момент? Причем в стальном СНиПе есть тоже упоминание про такую проверку, вот только не написано как делать.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 09:09
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
температурного воздействия по сечению по высоте сечения
- см. типы темп. нагрузок в программе, там такое должно быть, такие нагрузки порождают моменты. Если нет, можно попытаться приложить моменты вручную, не уверен, что тоже самое.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:17
#15
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Возвращаясь к этой теме, возник следующий вопрос. Если по п. 7.16 мы не проходим по местной устойчивости стенки, то каким образом в этом случае выяснять редуцированную высоту стенки (для пункта 7.14 есть пункт 7.20)?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:55
#16
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


В СП 16 получше расписано. Тут да, не понятно. Если законодательство сильно прижимает - пользуйтесь толстыми стенками
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 15:37
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
При увеличении толщины стенки в двутавре получаем, что он еще больше не проходит, чем с менее тонкой стенкой.
- это как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:14
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
В СП 16 получше расписано. Тут да, не понятно. Если законодательство сильно прижимает - пользуйтесь толстыми стенками
Да уже поздно пользоваться толстыми стенками))) Объект построили почти, не прошли экспертизу еще, нам на экспертное заключение отдали, а тут эти проблемы. Кстати, я заметил, что по СП16 для квадратных сварных труб аналог формулы 90 из СНиП теперь не действует.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 29.07.2013 в 16:20.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:21
#19
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Мое не юридическое мнение: пункт 7.20 ссылается на 7.14, который, в свою очередь, ссылается на 7.16. Таким образом, я считаю, что при невыполнении требований 7.16 можно пользоваться 7.20.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 19:32
#20
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это как?
Это, как я сказал уже в #3, тока я так умею Уже разобрался, спасибо Geter
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И снова местная устойчивость стенки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках Regby Конструкции зданий и сооружений 6 29.06.2011 22:28
И опять местная усточивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 1 17.03.2011 19:31