| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2016, 12:30 | #1 | |
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию?
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 39708
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
Добрый день!
На мой взгляд, необходимо понимание характеристик трещин, а именно: длинна, ширина раскрытия и глубина проникновения. В соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», трещины с шириной раскрытия до 0,2 мм являются допустимыми. Считаю целесообразным установить на трещины гипсовые маяки, для оценки динамики развития трещин. Если динамики нет, то трещины можно устранить. Трещины с шириной раскрытия более 0,2 мм можно устранить путем покрытия специальными герметизирующими составами с последующим инъецированием под давлением низковязкими полимерными эпоксидными композициями. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Добрый день. Прощу прощения сайт вчера глючил не смог фотки прикрепить . Сейчас высылаю.
----- добавлено через ~9 мин. ----- А самостройщик сможет сам без специального оборудования иньецировать трещину ? Не достаточно ли просто замазать трещины ,чем то типа Гермабутила ? Насколько сильно коррозия арматуры может распространяться в месте трещины без иньецирования ? Дом утеплен пенопластом 5 см. Как долго нужно маяки смотреть , чтобы посчитать достаточным что подвижек нет ? До следующей весны ? И еще вопрос -хотел сделать пристрой веранду 3 м на 7м на отдельном мелкозаглубленном ленточном фундаменте (40 см на 30см) - веранда деревянная (через деформационный шов примыкать будет к основному зданию) - может внести эта веранда проблемы с усадкой основного здания ? Трещины сквозные с большим раскрытием внутрь и вверх. Ширина трещин меньше миллиметра. Трещины проходят от первого ряда вплоть до верхнего армопояса. Первое фото внешний вид конструкции и трещин. Вторая -трещина т-образная (перевернутая) в верхнем армопоясе где деревянный маурлат. Третье трещина снаружи в первом ряду блоков на пороге двери сбоку. Четвертое фото -трещина в первом ряду блоков на пороге двери -вид сверху. И пятое - трещина в армопоясе между этажами и в блоках (выделена) Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 15:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
1. Чисто технически самому заинъецировать трещины возможно. (Как вариант взяв оборудование в аренду).
2. По поводу - "замазать". Если трещины - "силовые" - замазать не получится. Начните с ширины раскрытия. Зная эту характеристику - можно обсуждать дальнейшие действия. 3. Маяки. Зиму я бы переждал, для самоуспокоения как минимум. 4. По веранде - сложно судить, но на мой взгляд - вряд ли веранда что-то усугубит. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Ширина раскрытия примерно видно на фото. Меньше милимметра. Силовые - однозначно вызванные проседанием основания . Не знаю только какого - толи фундамент то ли раствор первого ряда блоков (высота до 5 см ). Буду ставить маяки . Спасибо Вам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно ли как то определить что фундамент изогнуло дугой ? |
|||
|
||||
По характеру трещин уже можно сказать что присутствует неравномерная осадка. На сколько критична ситуация покажет динамика развития трещин.
|
||||
|
||||
тут как в том анекдоте, доктор нужен))) Нужно сделать проект усиления основания, но это по месту нормальных проектировщиков найдите, покажите геологию, покажите что случилось...
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Олег - проблема у меня в том что не могу определить где проседает то ли грунт то ли раствор западный стороны дома. Постоянно замачивалась одна из стен на которой стоит фронтон. В первый год был накидан песок внутри дома , так он был накидан вплоть до раствора первых блоков . Все было мокрое зимой . Пришлось чистить. В последующие два года мокла гидроизоляция с этой стороны где немного фундамент расперло при заливке. Проект усиления основания - это имеется ввиду усиление грунта под домом ? Что можно счас сделать копать шурф рядом с фундаментом ?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Геология не делалась. Копал септик в 5 метрах от дома. Суглинок до 2.5 метров потом пластами водонасыщенный мелкий песок. |
|||
|
||||
налицо неравномерная осадка фундамента, соответственно надо смотреть как его можно усилить, скорее всего шурфами с подливкой железобетоном... Но тут смотреть надо, а то мы сейчас насоветуем по Инету, только хуже сделаем. Просадка раствора - исключено.
и совсем не факт, что просела та часть, где была вода. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
А кладку армировали? Последний раз редактировалось olegrussia, 11.05.2016 в 16:03. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Почему один из вариантов раствор . Сам бы не когда не подумал, но когда чистил мокрый песок зимой в первую зимовку дома - раствор отделялся ногтем . Поковырял его и понял что нанятые на кладку стенку узбеки мало положили цемента, хотя я с ними ругался по этому поводу. Но так как строился впервые то доверился типа строителям (. Ок а как называется специалист который может помочь ?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да все армировано сеткой 2 мм с клеткой 5 см* 5см через каждые 2 блока + первый ряд блокв тоже армировался. Армопояса армированны 4 прутками горизонтальной арматуры 12 мм + вертикальная арматура. Перемычки тоже армированны ----- добавлено через ~5 мин. ----- Копал на 1м глубину фундамента . Сначала грунт был более плотным в районе дороги потом понемногу плотность стала примерно одинаковой. Для защиты сделал подбетонку 20 см высотой 200 бетон. Подушку песчанную не делал ,хотя мне ее и советовали. Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 16:13. |
|||
|
||||
дело могло быть не в работягах, зачастую (процентах в 90%) цемент в мешках (а чаще всего именно такой возят по частным стройкам) только по этикетке цемент, а на самом деле зольно-цементная смесь в лучшем случае в соотношении 50/50. Нужен конструктор ПГС нормальный. На будущее старайтесь заказывать товарный бетон и отливайте контрольные кубики.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Странно, что наиболее вероятную причину - пучение - никто не назвал..
Цитата:
vitaliykot, какая толщина ленточного фундамента? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Цемент был неплохого качества брал в проверенной фирме. Перемычки заливались из него же . Просто эти строители в раствор добаляли мало цемента на мой взгляд. Хотя в принципе остальные ряды сейчас как камень. Но блоки на второй день еще можно было разобрать ударив по ним киянкой. Буду искать конструктора ПГС. Только как найти нормального ?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Mainevent100 - фундамент - 60 см пятка 40 вверх . Форма коническая Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 16:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 25
|
Да думал что надо перезжать чтобы обогреть. Внутри залита стяжка по 5 см ЭППС. Но промерзание возможно конечно по конструкциям внутрь земли. В Калининграде нормативное промерзание 70 см - делал фундамент больше 80 см точно под землей.
----- добавлено через 56 сек. ----- Понял Олег попробую найти в СМУ конструктора ПГС. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Плюс зимы стояли у нас довольно теплые последние 3 года 70см сомнительно чтоб промерзло. Хотя если учитывать дожди которые у нас нередко идут зимой , то может и промерзло на 70 ----- добавлено через ~15 мин. ----- А суетится по поводу усиления грунта надо уже сейчас ? Или ждать движения трещин ? ----- добавлено через ~2 мин. ----- На фундамент заказывался товарный бетон 300-й . Единственное что был разбадяжен так как плохо укладывался- были проблемы при заливки. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Трещины в первых рядах блоков заметил после первой же зимовки. Не придал значения, так как фундамент и армопояса были визуально без трещин. Раскрытия этих трещин в блоках за 3 года визуально не произошло. Если б не трещина в верхнем армопоясе которую увидел неделю назад ,то вообще б думал что у меня все ок. Вообще пока отделки нету посматриваю конструкцию дома на трещины. ----- добавлено через ~32 мин. ----- Еще хотел заказать строительную экспертизу или всетки поискать просто конструктора ПГС ? Последний раз редактировалось vitaliykot, 11.05.2016 в 18:01. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
А я бы раскопал по периферии до фундамента, вокруг. Потом бы позасверливался через пол-метра на полметра, позабивал бы туда кувалдочкой штыри, под них - три 16-х с приваренными болтами, все бы стянул хорошо и залил бы дополнительный фундамент. У вас же фундамент без арматуры! Вы что, этого не поняли? Сеточки ваши - лажа полнейшая. Да еще и на таком проблемном грунте. Дом построить любой придурок сможет. Фундамент надо делать с умом.))))
Только если будете делать, то под это новое фундаментное кольцо насыпьте крупного, 80-120 щебня и втрамбуйте его в грунт трамбовкой на моторчике. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опасны ли такие трещины в ростверке | Andrey555 | Железобетонные конструкции | 56 | 26.03.2021 13:18 |
Опасны ли такие трещины на потолке? | pa990 | Железобетонные конструкции | 9 | 15.04.2013 19:56 |
насколько опасны усадочные трещины от переизбытка воды | Arkadius | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.08.2012 09:45 |
Подскажите такие трещины критичны для ростверка или нет? | kpavelu | Обследование зданий и сооружений | 25 | 09.07.2011 06:19 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |