Как правильно расставить вертикальные связи между колоннами?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

На прикрепленной схемы два варианта расстановки связей. Вопрос в том, что здание имеет 4 ряда колонн. и вертикальные связи нужно ставить в каждом ряду колонну (как по варианту два), или можно только по крайним рядам колонн (вариант 1), но тогда будут ли два продольных средних ряда раскреплены из плоскости с коэффициентом расчетной длины 1? Покрытие здание из балок с шарнирным опиранием. Сопряжение колонн с фундаментом в плоскости рамы жесткое, из плоскости шарнирно (по стандарту). Все перерыл, не могу найти ответ на этот вопрос в нормах (нужны ли связи по средним рядам в помещениях). С другой стороны по серии 1/020 ставят связи не по каждому ряду. Поясните, кто знает?

Вложения
Тип файла: pdf варианты.pdf (115.7 Кб, 729 просмотров)

Просмотров: 8030
 
Непрочитано 21.07.2018, 16:58
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686


Ну уж нет. Наймите конструктора. Вы кто ? Конструктор ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2018, 17:24
#3
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Если обеспечите в покрытии жесткий диск - достаточно двух связей в середине темп. блока.

Если не понимаете, что я сейчас сказал - поставьте в каждом пролете (вариант 2).
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2018, 19:12
#4
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Если обеспечите в покрытии жесткий диск - достаточно двух связей в середине темп. блока.

Если не понимаете, что я сейчас сказал - поставьте в каждом пролете (вариант 2).
я прекрасно понимаю что Вы сказали, что жесткий диск, крепление профлиста в каждой гофре и т.д. Но горизонтальные связи покрытия не будут разве раскреплять средние ряды колонн из плоскости? В теории горизонтальные связи передают раскрепление на продольные крайние ряды и соответственно на вертикальные связи. По поводу вертикальной связи в середине температурного блока, если здание не длинно 40-60м допускается делать их у торцов, тем самым обеспечив кртачайший путь передачи ветровой нагрузки на фундамент. Только в середине темп блока ставят вертикальные связи в длинных здания, где есть опасноть температурных деформаций... Но мой вопрос остался открытым, будут ли горизонтальные связи раскреплять средние ряды и где это найти?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну уж нет. Наймите конструктора. Вы кто ? Конструктор ?
Да, конструктор.

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Если обеспечите в покрытии жесткий диск - достаточно двух связей в середине темп. блока.

Если не понимаете, что я сейчас сказал - поставьте в каждом пролете (вариант 2).
Проанализировал серии, вообще делают в каждом ряду (например серия 1.420.3-37.06). Где написано, что если есть жесткий диск покрытия, можно делать только в крайних (серия, СП)?
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2018, 20:23
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Но горизонтальные связи покрытия не будут разве раскреплять средние ряды колонн из плоскости?
Диск можно из связей сделать, устроив их по периметру покрытия. Если связи в середине температурного, то поперёк покрытия в этом месте тоже связи ставить. Сравнивайте перемещение колонн с диском и без. Если с диском в 5 раз меньше, то можно считать, что раскрепляют и мю=1. Если страшно, возьмите для средних колонн мю=1,2.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2018, 02:40
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Диск можно из связей сделать, устроив их по периметру покрытия. Если связи в середине температурного, то поперёк покрытия в этом месте тоже связи ставить. Сравнивайте перемещение колонн с диском и без. Если с диском в 5 раз меньше, то можно считать, что раскрепляют и мю=1. Если страшно, возьмите для средних колонн мю=1,2.
Offtop: И не забудьте, что в этом случае связи по покрытию станут элементами, обеспечивающими геометрическую неизменяемость всего здания в целом. Со всеми вытекающими последствиями (например, требуемой огнестойкостью)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2018, 08:38
#7
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Проанализировал серии, вообще делают в каждом ряду (например серия 1.420.3-37.06). Где написано, что если есть жесткий диск покрытия, можно делать только в крайних (серия, СП)?
Обычно, в нормах не пишут "как можно делать", обычно нормы ограничивают допустимые значения параметров.
Систему связей можно запроектировать самому, при этом проверив расчетом:
1. На ветер
2. На фиктивную поперечную силу от колонн (Qfic)
3. На температурные воздействия.
+ проверить конструктивные требования норм (расстояние от связи до края темп. блока). Если Вы обеспечиваете по нормам температурные расстояние - расчет на температуру можно не делать.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2018, 16:00
#8
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Обычно, в нормах не пишут "как можно делать", обычно нормы ограничивают допустимые значения параметров.
Систему связей можно запроектировать самому, при этом проверив расчетом:
1. На ветер
2. На фиктивную поперечную силу от колонн (Qfic)
3. На температурные воздействия.
+ проверить конструктивные требования норм (расстояние от связи до края темп. блока). Если Вы обеспечиваете по нормам температурные расстояние - расчет на температуру можно не делать.
А что нужно проверить, перемещения? Если так, то где критерий (величина перемещения), что да, можно связи внутри вертикальные не делать? Допустим у меня по варианту, где нет внутри связей, но есть горизонтальные связи по покрытия перемещение из плоскости рам получилось 2мм, а добавив вертикальные связи внутри стало 1мм. Если же делать вариант связи только по крайним рядам и без горизонтальных по покрытию перемещение вообще 20мм (в разы больше). И как по этим показателям я могу проанализировать, делать мне связи внутри вертикальные или нет?
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2018, 16:48
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
А что нужно проверить, перемещения? Если так, то где критерий (величина перемещения), что да, можно связи внутри вертикальные не делать? Допустим у меня по варианту, где нет внутри связей, но есть горизонтальные связи по покрытия перемещение из плоскости рам получилось 2мм, а добавив вертикальные связи внутри стало 1мм. Если же делать вариант связи только по крайним рядам и без горизонтальных по покрытию перемещение вообще 20мм (в разы больше). И как по этим показателям я могу проанализировать, делать мне связи внутри вертикальные или нет?
Критерии стандартные - несущая способность + прогибы.
На ветер нужно считать с учетом динамики - 2 мм перемещений весьма сомнительно.

Разберитесь с Qfic. Нагрузку нужно с каждой колонны собирать -> на связи покрытия -> на связевый блок.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2018, 18:21
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,686


Короче говоря, в каждом ряду колонн делайте вертикальные связи. Это надёжно и просто.
Учтите, что вам до советующих тут ребят очень далеко. Они могут сделать как угодно, а вы только как можно проще.
И что за вопросы про связи ? Если вы конструктор ? Ну дела... Колонны в КМ это ж самое главное. Им надо обеспечить устойчивость. Вы когда считаете эту устойчивость вам не избежать мю. А из мю уже и все связи вытекают.
Ну если это не контейнер высотой 2-3 м, конечно. Там то можно как угодно сделать, лишь бы не развалилось.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расставить вертикальные связи между колоннами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Через сколько метров ставить вертикальные связи между колоннами? lionheart3391 Металлические конструкции 16 03.06.2021 15:39
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Как устанавливать вертикальные связи между колоннами в многопролетных зданиях? lionheart3391 Металлические конструкции 3 09.02.2018 09:59
Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса Unforgiven92 Металлические конструкции 8 18.09.2017 03:43
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42