13.08.2013, 12:57 | #1 | |
Помогите пожалуйста с проверкой сцены
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4669
|
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
зря сказал
Цитата:
серии смотри |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
И кстати, почему колонну делаешь из труб, да еще и четырехветвевую? Просто есть в наличии? Последний раз редактировалось Tvorec, 13.08.2013 в 13:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Цитата:
Фермы считал по программе "Ферма калькулятор" |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Кинь скрин окна этой программы, чтоб убедится, что она верно считает (глянуть надо, есть нюансы в проектировании сквозных колонн).
Цитата:
2)Расчет опорных плит колонн можешь посмотреть СП 16.13330.2011 раздел 8.6, там хорошо расписано. 3) Подбор анкерных болтов производится по СНиП 2.09.03-85* приложение 2 (я приложил Excel'ку, которую делал по данному приложению, а граничную зону сжатого бетона считал по Байкову "Железобетонные конструкции" и "Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций" - это чтоб тебе прикинуть расчет быстро, какие болты нужны) Цитата:
Цитата:
Но вот тебе надо искать аналогичное что-то просто для ознакомления с принципами конструирования, так как думаю именно на колонны из 4-х труб серий нет. P.S. И по узлу опирания фермы дай еще видов - а то с одной проекцией ничего не понятно. P.S.S. И еще, ты делал проверку узлов ферм на устойчивость стенок труб и продавливание? Плюс к этому, у тебя колонны подобны пространственным фермам - решетка и ветви также из труб. Проверку можешь сделать по СП 16.13330.2011 приложение Л, или по пособию к СНиП II-23-81*. Последний раз редактировалось Tvorec, 13.08.2013 в 14:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Скрины сейчас пришлю Кстати кровля сотовый поликарбонат 8 мм толщиной. Последний раз редактировалось Витор, 13.08.2013 в 15:23. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мало.
Offtop: Вы точно хотите брать на себя ответственность за выполнение непрофильной работы? Если б меня сейчас начальник попросил какой-нибудь редуктор разработать, я бы постарался ему объяснить, что это явно не моё и что оно явно сломается, если я возьмусь. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 8
|
Offtop:
Цитата:
Трубы сверлить никто не будет, на их просто будут вешать шарики плакаты огоньки |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Под колонны минимум лист 10мм надо. 2)Насчет того, обязательны ли анкера - блин, не делал ни разу с арматурой 3)И еще - 500мм по-мойму мало для анкеровки в бетоне стержня, надо посчитать. Открой например Байкова "Железобетонные конструкции" стр. 60 (во вложении) 4) Ну а так, если будут не анкера, то значит нельзя будет затянуть, чтобы выбрать возможные удлинения болтов - тогда я бы брал сечения анкеров с запасом минимум в 1.5 раза для надежности закладной для уменьшения удлинений анкеров. 5) Я посмотрел скрин - не бери толщину трубы меньше 3мм - замучаются сваривать. Далее - труба пояса 80х50мм - как ты кладешь пояс в ферме - 80мм вертикально или горизонтально? Лучше чтоб решетка фермы примыкала к стороне 50мм - и то нужно делать проверку - что-то есть сомнения, что труба выдержит продавливание (хотя не знаю какие там усилия в решетке). Погоди... А в каком городе будет постройка? Ты как нагрузки брал - снеговую, ветровую? По СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"? P.S. А поликарбонат будет лежать по прогонам? Или просто по фермам- просто выдержит ли он пролет 1.5м? P.S.S. Тебе еще надо сделать диафрагмы концов колонн (т.е. поставить "кресты" по торцам в поперечном сечении колонн для сохранения квадратной формы колоннами - это обязательное условие СНиП). Последний раз редактировалось Tvorec, 13.08.2013 в 15:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Диафрагмы концов колонн где можно посмотреть? Последний раз редактировалось Витор, 13.08.2013 в 15:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Ты не понял, я говорю, чтоб стенки трубы наоборот не были тоньше чем 3мм (у тебя раскосы толщиной 2.5мм - лучше возьми 3мм). Хотя на заводе будут делать - там лучше узнавать, смогут ли такие малые толщины осилить.
Торцы ферм и всех труб нужно заглушить - поставить герметичные заглушки или заварить пластиной, чтоб не было коррозии изнутри. P.S. Фундаменты очень интересные - они и впрямь в виде столбиков будут? P.S.S. А почему решетку колонн не доводишь до самого низа? Доводи. Сразу скажу, что узел опирания фермы на колонну вообще не рабочий. А эта обрешетка точно в узлы фермы попадает? Ну хотя по рисунку приблизительно да. Последний раз редактировалось Tvorec, 13.08.2013 в 16:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 8
|
Цитата:
Фундаменты 500х500х1500 вроде это все таки навес, да и с поликарбонатом и мне кажется что и снег то лежать на нем не будет, видел тентованные сцены так там вообще уголок 32х32 использован и ничего стоят причем без фундамента а так на земле. Что то я боюсь уже своего навеса))) Ну обрешетка с шагом 550 мм а узлы через 1000 - 1100 мм Последний раз редактировалось Витор, 13.08.2013 в 16:09. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Витор, вы правильно его боитесь. У вас там столько ошибок, что рухнет или улетит 99%.
1) Надо добавить связи, распорки, продольные фермы. Вся конструкция должна быть единым жёстким элементом. Крыша - единый жёсткий диск. 2) Расчёты должны быть оформлены в пояснительной записке .РР формата А4 на 50-150 стр. Где они ? Нет - делайте. 3) Расчёты должны соответствовать разным СНиП. Минимум СНиП "Стальные конструкции" и СНиП "Нагрузки и воздействия". Количество расчётных схем/вариантов приложения нагрузок не менее 3-4. 4) Колонны из 4 ветвей даже я не могу сейчас посчитать без SCAD или других МКЭ программ. Вы то куда полезли со своими калькуляторами ? ??? Хорошо, согласен 4 ветви это оптимальное решение, но расчёт только в МКЭ. Или мегадвутавр/труба. 5) Если не делать фундаменты, то у вас шарниры по низу. Тогда остаётся только жёсткое соединение ферм и колонн по верху. Можно сделать всё шарнирами, но тогда у вас связей будет много и слишком ненадёжная конструкция получится в смысле "вдруг чего". 6) Разберитесь с терминами связь, распорка, база колонны (аналог промышленные здания складов), расчётная схема, схема приложения нагрузок, сочетание нагрузок. 7) Гарантировать утяжеление основания против сильного ветра. Запросить заказчика о урагане, он откажется, но пусть лучше подумает и откажется. 8) Как обеспечена устойчивость против сдвига всей конструкции в горизонтальной плоскости ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.08.2013 в 16:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Да делай просто крест между четырьмя трубами вверху и внизу колонны - это надо чтобы трубу не перекарежило и не скрутило при транспортировке и монтаже.
Цитата:
Какие грунты под пятой фундаментов? Они ниже глубины промерзания? А то со временем все будет сикось-накось или завалится вообще. По фундаментам есть СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Цитата:
Витор, для обычных ферм делается несколько загружений: 1) на всю длину равномерно распределенной нагрузкой (в узлы естественно) 2) На половину фермы 3) Для твоего случая обязательно загружение на участке по 1/4 пролета фермы в обе стороны от конька фермы (высшей точки). 4) Далее загружается все, кроме участков по1/4 пролета фермы в обе стороны от конька фермы. 5) По фермам можешь посмотреть Уманский. Справочник проектировщика - Книга 1 (1972) раздел 10 стр.556 Так лучше не делать. Фермы, рассчитанные из предположения работы только на растяжение-сжатие используются только при загрузке их в узлы. Если есть внеузловая нагрузка, то необходим расчет всего пояса фермы как многопролетной балки, опорами для которой служат раскосы и стойки фермы. Сечения таких поясов подбирается как внецентренно сжатых (сжато-изогнутых) элементов (все есть в СНиП II-23-81* п.13.6). Но у тебя еще есть "хвост" у фермы, которая работает как балка. Для ферм обязательна проверка устойчивости как в плоскости, так и из плоскости фермы. 6) Колонны из четырех ветвей считать обязательно по СНиП раздел 5 (там есть колонна из четырех уголков - тебе подойдет). Цитата:
P.S. В помощь, насчет того что же нужно сделать бы можно посмотреть в заглавии (топике - под "плюсиками") данной темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65411 Последний раз редактировалось Tvorec, 13.08.2013 в 18:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста | faust999 | Программирование | 2 | 16.05.2009 09:09 |
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки | Julija | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 26.08.2005 16:28 |
Помогите пожалуйста найти ......... | frei | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.12.2004 18:51 |