Здравствуйте!

Планируется возведение здания котельной 9х13м из оцинкованных холодногнутых Σ и С-образных профилей с огнестойкостью R15. Для зданий отнесенных к III степени огнестойкости пределы огнестойкости предусматриваются для несущих элементов не менее чем R 45. Вопрос, какую огнезащиту лучше применить, если толщина металла начинается от 2мм?
Просмотров: 13264
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 17:26
#21
Bruho

1111
 
Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90


Arikaikai, СП 89.13330.2012 Котельные установки, приложение А утверждает что степень огнестойкости здания котельной II или III. На что собственно я и ориентировался. Но вот в СП 4.13130.2013 есть такое "Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1." Хоть мне и не понадобилось но всё равно ответ на свой вопрос я нашел, решение по увеличению огнестойкости предложил один производитель, дабы увеличить приведенную толщину заложить между полками колонн плитную минвату и покрыть огнезащитным составом
Bruho вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 10:19
#22
i_am


 
Регистрация: 18.04.2017
Сообщений: 20


Все я свой вопрос решил

Последний раз редактировалось i_am, 13.07.2018 в 09:39.
i_am вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Огнезащита оцинкованных металлоконструкций

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Является ли профнастил покрытия несущим элементом и требуется ли его огнезащита? Alekceich Металлические конструкции 109 30.05.2019 11:21
Огнезащита металлоконструкций prusak61 Технология и организация строительства 20 01.03.2016 09:17
Помогите с составлением документа о качестве металлоконструкций Makc1603 Прочее. Архитектура и строительство 2 11.02.2015 22:45