Непрочитано 24.07.2015, 18:51 #1
Выдержет ли стена узлы опирания двутавра ?
Lehandr
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 42

Доброго времени суток всем!
Дом 1946 года восстановления (постройка неизвестна) / 2 этаж / Санузел.
Стены с вентканалами, раствор местами крошиться.
Планируется в две противоположно лежащие кирпичные стены завести, на сколько возможно, три двутавровые балки № 14.
По ним будет укладываться проф лист и стяжка (пол ванна + туалет)
Интересует:
1. Может ли не выдержать стена?
2. И как можно укрепить её?
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 112
Размер:	43.5 Кб
ID:	153904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 148
Размер:	185.0 Кб
ID:	153905  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 94
Размер:	211.6 Кб
ID:	153906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 109
Размер:	205.8 Кб
ID:	153907  

Просмотров: 1494
 
Непрочитано 24.07.2015, 19:23
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618


Имхо.
Стены почти полностью разрушены, ц.п. или ц.и. раствор вымыт. Такая стена не выдержит ничего, особенно на торце.

Но если восстановить кладку, то торец стены выдержит около 4 т с площадью опирания L=250хB=200 мм.
Если кирпичи совсем плохие (например если вдруг не украдены, а куплены дешёвые), то не 4 т, а 3 т.
В реальности старайтесь площадь опирания сделать побольше, это я для расчёта написал какая была использована. Делайте 300х500 мм.

Вот и считайте сами, сколько нагрузок приходится на балку от опёртых на неё конструкций + вес самой балки/2 + вес пола + вес перегородок ГКЛ 50 кг/м2 + вес подвесного потолка 15 кг/м2 + полезная нагрузка на пол 150 кг/м2.

Восстановить раствор между кирпичами можно вынув старый разрушенный раствор на глубину разрушения (пока скрёбается отверткой), пылесос + мойка щелей влажной тряпкой, и замазать внутрь дорогую ремонтную цементно-песчаной смесь около 70-80 руб./1 кг марки не ниже М100.
Если весь раствор отскрёбать в процессе, то стена рухнет. Поэтому надо захватками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.07.2015 в 19:29.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 21:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Где-то я фотки эти видел
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123821
v.psk вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Выдержет ли стена узлы опирания двутавра ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания двутаврового прогона Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 15 18.11.2009 16:17
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42