| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну

Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2018, 15:57 #1
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну
Mon
 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65

Ребята подскажите! Реален ли такой узел шарнирный, если да, то нужны ли уширения в сторону опорной пластины колонны, если узел шарнирный ???? или всё же принять как в серии 2,440 узел 10 (через опорное ребро балки)! Спасибо

Вложения
Тип файла: pdf узлы.pdf (75.7 Кб, 262 просмотров)

Просмотров: 2483
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:20
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Уши у оголовков колонн не нужны. Только хуже делают.
Посмотрите решение узлов в книге Катюшина и его сериях УНИКОН.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2018, 20:40
#3
Mon


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Уши у оголовков колонн не нужны. Только хуже делают.
Посмотрите решение узлов в книге Катюшина и его сериях УНИКОН.
А что по поводу таких узлов думаете? (без ушей если)
Mon вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:41
1 | 1 #4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
А что по поводу таких узлов думаете? (без ушей если)
Думаю, что в таких узлах нет центрирования передачи усилия с балки на колонну, т.е. всегда будет эксцентриситет равный половине высоты сечения колонны. Это надо учесть в расчете. Болты должны быть установлены в таком месте, чтобы не препятствовать (минимально препятствовать) повороту сечения,балки. Например, за пределы колонны в сторону сечения. Это вы могли узнать и сами, если бы посмотрели литературу которую я рекомендовал.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. konstryktor Металлические конструкции 12 08.10.2015 15:17
Узел опирания ригеля на колонну шарнирный? mrsmith1989 Металлические конструкции 5 05.11.2014 10:31
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел опирания подкрановой балки на колонну. tosia Конструкции зданий и сооружений 9 03.11.2011 19:33