Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания
alterdeen
 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33

Кратко опишу, что есть:
- стальной многоэтажный каркас здания с сеткой колонн 6х6;
- каркас связевой в обоих направлениях;
- колонны 30К1-40К1;
- балки основные 40Ш2;
- балки второстепенные - пара швеллеров 24П в коробочку (установлены перпендикулярно 40Ш2 между колоннами, выполняя роль эдакой опалубки для монолитных участков);
- перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты по серии 1.141;

Задача - нарастить еще практически полноценный этаж.
Схема и все остальное рассчитано, уперся в узел стыка новых вышележащих колонн (20К1) с нижележащими существующими (30-40К1).

Верхний существующий узел выглядит достаточно прозаично для законченного здания:
- верх колонны заканчивается пластиной 10кой, приваренной по контуру к колонне;
- со стороны полок двутавра колонны под самый верх подпирают плиты перекрытия;
- со стороны стенки двутавра колонны под самый верх поставлены второстепенные балки (пара шв. 24П коробкой)

По факту получается, что смотря сверху на узел и видим только пластину 10ку.

Расчетом и технически-теоретически могу сделать узел примыкания верхней колонны к "базе" шарнирной: нагрузки чисто кровельные и ограждающие конструкции, максимум на колонне 18-20т, сама колонна 5м высотой;
А как практически это сделать при следующих условиях:
- работа на высоте;
- здание будет эксплуатироваться в любом случае при надстройке (не надо писать про производство работ);
- плиты, балки существующие демонтажу не подлежат;
- ручной труд при фрезеровке торцов и вообще по удобству сварки, что максимально связано со сроками производства работ.....
- хз какие высотные отметки по существующим колоннам т.к. все это сейчас погребено под толстым пирогом существующей кровли

Пока есть один вариант:
- вырезать пластину 10ку и разделав кромки полок, стенки нижней колонны приварить к ней кусок такого же двутавра с уже подготовленной базой под верхнюю колонну (пластина с 4мя отверстиями в периметре нижней колонны, подобно узлам стыка надколонников с колоннами).
Запасом по длине куска двутавра снивелирую возможные косяки монтажа здания. Приварить горизонтальным швом, стенки и полки двутавра можно будет, единственное но, что накарачках все это делаться будет.

Может кто с подобным встречался и решал подобные узлы?
Просмотров: 3448
 
Непрочитано 18.06.2018, 19:03
| 1 #2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


чертеж — язык инженера..
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 07:46
#3
alterdeen


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33


При чтении нормативной и научной литературы тоже без картинок информацию не воспринимаем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис 01.jpg
Просмотров: 445
Размер:	103.8 Кб
ID:	203673  
alterdeen вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 12:43
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от alterdeen Посмотреть сообщение
При чтении нормативной и научной литературы тоже без картинок информацию не воспринимаем?
Offtop: не-а = ((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка1.jpg
Просмотров: 245
Размер:	161.0 Кб
ID:	203687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка2.jpg
Просмотров: 251
Размер:	131.4 Кб
ID:	203688  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка3.jpg
Просмотров: 258
Размер:	153.6 Кб
ID:	203689  
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 13:36
#5
alterdeen


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33


Ну и? СП толстый, можно все страницы приложить.
Вопрос чисто практический же. Как еще можно состыковать верх с низом при невозможности адекватно сделать "в поле" торец нижней колонны? По сути из доступных плоскостей будет только стенка колонны и внутренние части полок.
Проектом хоть и были заложены пустотки по 1.141, но по внешнему виду нижней поверхности велика вероятность, что стоят безопалубочного формования (Тенсиланд). А у них бетон В35. Долбить и пилить не вариант.
alterdeen вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 14:07
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Можно ваш вариант без снятия плиты оголовка и без разделки полок и стенки привариваемого коротыша. Только посчитать все нужно.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 14:17
#7
alterdeen


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33


Так понимаю, 10ку на смятие и швы крепления на полное N?
Волнует один момент. Швы крепления этой 10ки к нижней существующей колонне хоть и нарисованы полноценными в КМД, но могли и сплоховать на заводе, т.к. деталь конструктивная изначально.
Тогда узел по-любому разбирать по периметру для как минимум визуального контроля.
alterdeen вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:11
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от alterdeen Посмотреть сообщение
Так понимаю, 10ку на смятие и швы крепления на полное N?
Да куда она денется? Или тебе выдать решение?
Собственно в № 6 дельное предложение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 07:27
#9
alterdeen


 
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 33


Прямо чувствуется в Ваших словах непоколебимая уверенность. Как 20-30 лет реконструкцией занимались: марку стали на лету определяем, перекосы конструкций визуально до мм и т.д.
Приятно видеть подобных профессионалов)

В #6 да, хорошая идея, с минимумом телодвижений по вскрытию узла, и на первый взгляд облегчает труд монтажников, но все на поверхности, пока не начнут промерять высотные отметки по колоннам. Вот тут и начнется самое интересное на стройке)))
alterdeen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте. Bionika368 Железобетонные конструкции 30 06.05.2018 14:35
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01 10mactep Металлические конструкции 3 10.05.2014 11:01
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD Димитрий SCAD 4 12.08.2013 13:27