У производителя работ при изготовлении стоек электрокабельной эстакады не было труб необходимой длины, поэтому на проектную длину решили выйти путем соединения двух обрезков трубы 325х8. Как правильно соединить эти две части?
Просмотров: 2330
 
Непрочитано 21.06.2018, 08:09
#21
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,509


Alexander020577, или так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Солодарь.jpg
Просмотров: 66
Размер:	72.9 Кб
ID:	203749  
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:32
#22
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 156


Может так, встык?
Можно не половину, а , например, две четверти по диагонали выпилить...
Можно кромку разделать, или даже остающуюся прокладку применить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: труба-дело.jpg
Просмотров: 30
Размер:	16.8 Кб
ID:	203922  
Bonch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.06.2018, 09:12
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 9,073


Чем кончилось-то? Нарастили? Если - да, то как?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 09:19
1 | #24
Alexander020577


 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 30


ФАХВЕРК, приняли решение нарастить с использованием накладок по схеме предоставленной уважаемым SergeyA. Плюс еще установка в районе стыка дополнительных элементов жесткости
Alexander020577 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно нарастить стальную стойку из трубы?

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||