Много где читал, что при выборе ТТ по току. Номинал ТТ должен быть больше или равен максимального тока установки.
Но согласно ГОСТ 7746-2001 п 6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
И в таблице указано, что ТТ со значением номинального первичного тока 15, 30, 75, 150, 200, 300, 600, (А) в обязательном порядке должны выдерживать наибольший рабочий первичный ток, равный соответственно, 16, 32, 80, 160, 200, 320, 630, (А). То есть получается максимальный ток установки может быть больше номинала ТТ.
В моем случае согласно ТУ
Максимальная нагрузка 165 кВт, Сила тока максимальная 258 А, категория 3
Можно поставить, возможно 250 но по нему нет информации в ГОСТ 7746-2001 в таблице 10. Есть 200А и 300А. соответственно не понятно какую максимальную нагрузку должен держать 250 согласно ГОСТА
По расчету согласно п.1.5.17 ПУЭ проходит и 250 и 300 даже 400.
Соответственно ясно, что только 200 нельзя ставить и ниже.

Помогите разобраться как правильно согласно нормативов подобрать трансформатор
какой трансформатор нужно ставить если Сила тока максимальная 258 А ?
Просмотров: 24440
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 10:30
#21
Stass


 
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Напутали, наверное, что-то. Нет таких минимальных токов у электронных счетчиков. Дайте ссылку
Да возможно, сейчас не найду. Из какого-то примера расчета в инете брал и там ссылались на характеристики счетчика меркурий, при менее 0,5 он может давать не верные показания
Согласно ПУЭ да I мин вторичной обмотки ТТ 0,1А. Если больше то КТТ незавышен

Последний раз редактировалось Stass, 10.10.2018 в 10:36.
Stass вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 10:39
#22
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Согласно ПУЭ да I мин вторичной обмотки ТТ 0,1А. Если больше то КТТ незавышен
я знаю 100 сравнительно честных способов завысить минимальный ток (почти с) только если приспичит и заставят считать по честному то с завышенным Ктт получится лажа
То что заказчик потом увеличит мощность и не хочет менять ТТ это его проблемы, не так уж сложно поменять ТТ, все равно коммутационную аппаратуру менять
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 10:42
#23
Stass


 
Регистрация: 04.10.2018
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я знаю 100 сравнительно честных способов завысить минимальный ток (почти с) только если приспичит и заставят считать по честному то с завышенным Ктт получится лажа
То что заказчик потом увеличит мощность и не хочет менять ТТ это его проблемы, не так уж сложно поменять ТТ, все равно коммутационную аппаратуру менять
Ок как считать по честному ? из исходных данных 165 кВт по 3-й категории. Есть проектируемое оборудование но оно еще не утверждено и меняется.
Какие трансы вы бы поставили ?
Stass вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 10:48
#24
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Какие трансы вы бы поставили ?
165/1,73/0,38/0,94=267 А, на вводе если вставка 315А, если автомат возможны варианты, 300/5 ставим и все.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 11:02
#25
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Какие трансы вы бы поставили ?
Выше давал расчет по требованию п. 1.5.17. ПУЭ , выбор 40 и 5% , и п.6.3. РМ-2559, соответствие минимальному вторичному току счетчика. ТТ-300/5 проходит.
powerchief вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как подобрать трансформаторы тока для систем учета электроэнергии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел учета ХВС с помощью ТЭМ-104: нужен ли термопреобразователь на трубопроводе ХВС? Павел_22 Отопление 3 23.03.2017 08:55
Требуется РП электроснабжения узлов учета системы водоснабжения PaulXAXA Поиск исполнителей 0 31.01.2017 23:10
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий ALTER_MANN Инженерные сети 7 19.02.2014 23:52
Установка силовых трансформаторов тока ANTOXA Прочее. Архитектура и строительство 6 30.10.2008 15:09