Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И снова рамный узел на сварке

И снова рамный узел на сварке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2006, 17:31 #1
И снова рамный узел на сварке
Bleach
 
Москва
Регистрация: 29.03.2006
Сообщений: 36

Уважаемые металлисты, требуется серьезная критика сварного рамного узла из балок 55Б1 в обоих направлениях и колонн из 40К4 и 35К1. Усилия указаны в прилагаемом файле.
www.webfile.ru/911939
Просмотров: 6254
 
Непрочитано 17.04.2006, 18:17
#2
Леонид


 
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20


Ты что КМдешник?, если нет, то нафиг рисовал узел, на серию чтоли немог сослатся??
Леонид вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 19:53
#3
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


У подрядчика собственный завод металлоконструкций в каком-то ангаре. Конструктор КМД на заводе отсутствует. Так что никаких ссылок на серии.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2006, 22:21
#4
Леонид


 
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Bleach
У подрядчика собственный завод металлоконструкций в каком-то ангаре. Конструктор КМД на заводе отсутствует. Так что никаких ссылок на серии.
даа, свой завод металлоконструкций ето есть гуд. но вопрос в другом, в договоре ты прописал что обязан делать чертежи марки КМД, если да то делай, если непрописывал, то давай ему КМ, и пусть он ищет КМДешника.
Леонид вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 23:21
#5
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Леонид, хватит про КМД, здесь все ясно. Скажи лучше про узел.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 00:29
#6
pipa


 
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Bleach
Леонид, хватит про КМД, здесь все ясно. Скажи лучше про узел.
1. проверьте на расслой в направлении толщины проката - для зоны примыкания верхней полки ригеля к полке колонны, сопртивление стали при растяжении вдоль толщина проката - см. табл. 1* СНиП II-23-81*
2. целая куча потолочных швов, в том числе - ответственнейший - подварка корня шва потолком в "детали 1". Проект расчитан на квалифицированных сварщиков-монтажников, которых в москве днем с огнем не сыщешь и их на все крупные московские и подмосковные объекты с металлоконструкциями везут аж с украины.

3. верхняя накладка по балкам по оси х сходит на нет у конца - оставьте отступ накладки от полки ригеля в 20 мм на шов.

Если не секрет - нахрена рамные узлы? почему не решили в стандартном связевом каркасе с шарнирным опиранием балок на колонны через столик?
pipa вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 04:26
#7
PETRiK


 
Регистрация: 18.11.2004
Сообщений: 11


Имхо, КМщик в данном случае проверяет прочность стойки (по приведенным напряжениям, на срез), прочность накладок, ребер жесткости, вертикальных пластин и прочность швов
PETRiK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 08:35
#8
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


При расчете на расслой растягивающие напряжения в полке колонны расчитываются обычным делением усилия в накладке на площадь сечения последней?
Или я не прав?
А как считать стенку колонны на расслой при двухстороннем растяжении в направлении ее толщины (ось Y).
По поводу потолочных швов: в"Промышленных этажерках" Троицкого прочел, что при отсутствии подварки корня шва расчетное
сопротивление шва снижается умножением на к=0,7. Можно ли данный монтажный шов(верхние накладки) варить на подкладке?
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 10:53
#9
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Разрешите нескромный вопрос. С металлом я дружу похуже,чем с ж/б :shock:

Как Вы собираетесь проверять металл на расслой по толщине шва? Что-то я не припомню, чтобы меня этому учили (наверное проспал на лекции )
В СНиПе я не нашел нужных формул, а в Пособии дано указание:
"Материал элементов конструкций, воспринимающих растягивающие напряжения по толщине листа, в зонах, прилегающих к местам наложения сварных швов, рекомендуется на заводах металлоконструкций дополнительно (до сварки) подвергать ультразвуковому дефектоскопическому контролю на наличие внутренних несплошностей типа расслоев, грубых шлаковых включений и т. п. "
И как узнить, что металл испытывает напряжения именно по толщине, а не продольное растяжение?
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 12:06
#10
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


В новом СП 53-102-2004 в таблице 2 (аналог таблицы 1* СНиП II-23-81) Rth- расч.сопр. растяжению в напр. толщ. отсутствует вовсе.
Расчет я видел только в Мурашко Н.Н. "Произв. сельскохоз. здания" стр.161.(сопряжение колонны и подкрановой консоли)
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 12:40
#11
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Romka
Что-то я не припомню, чтобы меня этому учили
Вот - кинул в даунлоад статью:

http://dwg.ru/dwl/index.php?id=650

И еще AIK добавлял книжку Троицкого. И вообще эта тема заезжена насквозь - в поиск !
alle вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2006, 12:50
#12
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Bleach
В новом СП 53-102-2004
Новое СП забросьте куда подальше. Это (в целом) плохая пародия на нормы.
СНиП фореве пока наши "остатки былой славы" не выпустят что то действительно стоящее.
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2006, 14:44
#13
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от alle
Новое СП забросьте куда подальше. Это (в целом) плохая пародия на нормы.
СНиП фореве пока наши "остатки былой славы" не выпустят что то действительно стоящее.
Абсолютно с вами согласен. Спасибо за статью.
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 14:40
#14
Aleho


 
Регистрация: 08.08.2006
KAZAKHSTAN
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от alle
Цитата:
Сообщение от Romka
Что-то я не припомню, чтобы меня этому учили
Вот - кинул в даунлоад статью:

http://dwg.ru/dwl/index.php?id=650

И еще AIK добавлял книжку Троицкого. И вообще эта тема заезжена насквозь - в поиск !
а про фланцевое на болтах, есть чтонить, может метода кая, а...!?
Aleho вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 15:05
#15
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А чем серия 2.440-2 не подходит?..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 15:36
#16
Aleho


 
Регистрация: 08.08.2006
KAZAKHSTAN
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Om81
А чем серия 2.440-2 не подходит?..
По мне так отлично подходит, просто господа иностранцы навязывают геморный узел, не могу обосновать свой. Просят прислать выкладки, как я его посчитал, не высылать же им серию
Aleho вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И снова рамный узел на сварке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск