| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.08.2006, 18:07 | #1 | |
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту.
Москва
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 8966
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Гостовское значение разрывного усилия с учетом разных коэффициентов - получается совокупный коэффициент 0,4...0,5. Касаемо усилия в тросе - банальное уравнение оттяжки (есть в книге Перельмутера - на этом сайте, в 3-х томнике Мельникова - 3 й том да и практически везде). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Ну если я вам скажу что от температуры трос сожметься на 8,4 мм и при этом получит дополнительные напряжения 84МПа (если он будет хорошо натянут и опоры достаточно жесткими), тогда как расчетное напряжение при разрыве наверное где-то 160-170МПа. Это вам поможет? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
OVG Наберите в местном поиске "Перельмутер" или "вант" . Или вот - можете ничего не набирать: http://cyberkolbasa.com1.ru/ |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Коэффициент линейной температурной деформации стали А=0,00001. Т.е. при изменении температуры на один градус длина образца увеличится на 0,00001 долю (100м образец увеличится на 1 мм).
Предположим натягивается тросс летом при +27. Если минимальная темп зимой -35 гр, то разница 62 градуса Деформации=0,00001*20*62=0,0124м Напряжения можно посчитать по закону Гука (Напряжения=2,5*10^6кПа) Если сможете натянуть тросс таким образом, что он не сможет сжаться на 12мм, то тогда тросс порвется (или крепления). Но Я думаю сил не хватит Ну разве только трактором натягивать... или струбцинами всякими :wink: |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Ой, а Вы не подскажете с каким усилием нужно забивать гвоздь в обшитую вагонкой стену и какого диаметра, чтобы летом с учётом температурного расширения гвоздь не лопнул доску? Необходимо учесть что некий объём гвоздя находится в контакте с деревом и их теплоёмкости складываются. Я правильно понимаю? То есть нужно решить систему дифференциальных уравнений: изменение теплоёмкости системы "гвоздь-дерево", в зависимости от объёма утопленного в древесину, и изменение напряжений в древесине в зависимости от температурного расширения гвоздя определённого диаметра, с учётом местных пороков древесины породы "сосна".
|
|||
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
>Perezz!!
Также необходимо определить касательные и нормальные напряжения на границе гвоздь - древесина и сравнить их с силой трения вышеуказанных элементов на расчетном расчетном участке с целью исключения проскальзывания гвоздя относительно древесины!!!!!!!! При выполнении данной поверки необходимо учесть температурное расширение поперечного сечения гвоздя и вызываемое им (расширением) местное обжатие древесины!!!!!!!!!!! Выполнение данного расчета представляется особенно сложным т.к. древесина является анизотрпным материалом и к ней малоприменимы уравнения теории упругости............ Необходимо провести серию натурных испытаний с последующей обработкой полученных результатов методами математической статистики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
|
||||
Регистрация: 16.08.2006
Москва
Сообщений: 4
|
Цитата:
Так что спасибо за информацию. Просто меня тут запугали, что этот самый трос должен обязательно провисать, причем существенно (типа не менее 10 см от прямой на 20 м длины), иначе лопнет от морозов. А я как-то в этом засомневался, вот и решил обратиться к специалистам. Я, конечно, понимаю, что вопрос для специалиста выглядит глупым, но я-то не специалист. В принципе все понятно, всем спасибо за помощь! Отдельное спасибо Romka за подробные разъяснения! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Вот только вопрос нужно было сформулировать менее наукоподобно. Так и спросить, насколько должен провисать трос при пролете 20м. off top Некоторое время назад я занимался абсолютно идиотичными, как мне тогда казалось, расчетами: какое усилие приходится на место крепления такого троса. Получил следующий революционный вывод: натянуть трос при пролете 20 метров до отклонения 0,1м практически невозможно- в нем возникают усилия, сравнимые с его прочностью. Так что натягивайте спокойно покуда сил хватит. Выгляньте в окно- все провода висят с прогибами по пом-метра. Это просто не бросается в глаза из-за пролетов. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.08.2006
Москва
Сообщений: 4
|
to Циник:
Как раз хотелось бы чтобы он провисал минимально, но при этом не лопнул сам и крепления не оторвал, отсюда и вопрос возник. А натягивать планировалось чем-нибудь типа талрепа М6, так что сил хватит натянуть даже без трактора Просто никогда с подобным не сталкивался. До сих пор из всех стальных тросов натягивал только ванты на парусных яхтах, но их на зиму не оставляли. Поэтому попытался описать проблему, как сам понимаю. Получилось действительно заумно, но ничего другого в тот момент в голову не пришло. Тем более вечером, в конце тяжелого трудового дня... |
|||
|
||||
Дурака валяю Регистрация: 05.06.2006
г.Димитровград
Сообщений: 95
|
Схожая ситуация.Только уже это сооружение работает лет 12 у меня дома. :P Надобы проверить на провис трос [sm1612] и заодно просчитать что вперёд сдвинется дом или столб [sm1605]
__________________
Чем бы дитя ни тешилось........ |
|||