Всем доброго вечера. Делаю диплом - Каркас с безбалочным перекрытием на фундаментной плите на естесственном основании. Грунт смоделирован с помощью ЛИРА-ГРУНТ. При расчете выдает ошибку

17:29 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 92109, ТИП СВЯЗИ 1.
17:29 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 92109, ТИП СВЯЗИ 2.
17:29 32_ Геометрически изменяемая система.
17:29 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО.

Причем при каждом расчете узлы разные. В чем проблема? уже всю голову сломал
файлик прикладываю

добавлю, что, при защемлении колонн и ядра жесткости по 6 направлениям, расчет проходит нормально

Вложения
Тип файла: rar karkas.rar (1.67 Мб, 92 просмотров)


Последний раз редактировалось vimut, 05.05.2012 в 15:44.
Просмотров: 4464
 
Непрочитано 05.05.2012, 16:57
#2
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Закрепите узлы плиты от смещения по x, y отпор грунта заменяет только связь по z
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2012, 15:04
#3
Name1313


 
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 2


Здравствуйте, та же проблема - диплом, Лира, не идет расчет, выдает аналогичные ошибки. Как можно исправить?
Проект-надстройка мансарды.
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (26.8 Кб, 80 просмотров)
Name1313 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 09:19
1 | #4
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Упакуйте схему. Добавьте связь по У в опорных узлах. Проверьте геометрию - как минимум у Вас стержень №54 не разбит на те 10 отрезков, на которые должен. В результате 9 узлов не принадлежат этому стержню и проваливаются в любую сторону.
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 16:31
#5
Name1313


 
Регистрация: 11.06.2012
Сообщений: 2


Спасибо, проблема уже решена
Name1313 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система в жестком каркасе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Геометрически изменяемая система в плоскости. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 7 24.09.2009 06:16