| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение

Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2017, 09:12 #1
Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение. А вот к примеру при расчете крена под высотные сооружения учитываются краевые напряжения. Или для высотных сооружений крен уже будет расчетом по несущей способности??? В общем немного непонятно
Просмотров: 1804
 
Непрочитано 16.06.2017, 09:26
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Потому что:
Краевого давления может и не быть ( грунт не несет то давление которое получается по формулам)
На некоторой глубине давление сравнивается и становится таким же как от среднего.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 10:18
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Краевого давления может и не быть ( грунт не несет то давление которое получается по формулам)
То есть краевое давление - это давление с запасом, до грунта с учетом всех перераспределений оно практически не доходит?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2017, 14:26
#4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
То есть краевое давление - это давление с запасом, до грунта с учетом всех перераспределений оно практически не доходит?
Igor1985, в СП 22.13330.2011 написано следующее:

5.6.31 Осадку основания фундамента s, см, с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства (см. 5.6.6) определяют методом
послойно го суммирования по формуле 5.16, где

σzp,i—среднее значение вертикального нормального напряжения (далее —вертикальное напряжение) от внешней нагрузки в i-м слое грунта по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента (см. 5.6.32), кПа;

Примечание к этому пункту:

4. При определении средней осадки основания фундамента s, все используемые в формуле (5.16) величины допускается определять для вертикали, проходящей не через центр фундамента, а через точку, лежащую посередине между центром и углом (для прямоугольных фундаментов) или на расстоянии rc=(r1+r2)/2 от центра, где r1—внутренний, а r2—внешний радиус круглого или кольцевого фундамента (для круглого фундамента r1=0).

5.6.36 Вертикальные напряжения от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента σzp,с, кПа, по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента...

5.6.37 Вертикальные напряжения σzp,а, кПа, на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через произвольную точку А (в пределах или за пределами рассматриваемого фундамента с давлением по подошве, равным p)...

Не всегда при расчете осадок используют только среднее давление. Хотя угловые напряжения могут быть получены и через среднее напряжение.

----- добавлено через ~7 мин. -----


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На некоторой глубине давление сравнивается и становится таким же как от среднего.
Ну да, принцип Сен-Венана. Осадка считается от подошвы фундамента, а в районе подошвы эти напряжения не выровнены.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему при расчете осадок с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства используется среднее, а не краевое напряжение

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3809 14.03.2024 09:18
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Определение расчетной точки для углового окна при расчете инсоляции Tatiana Arh Архитектура 2 20.03.2014 12:52
Как в расчете учесть предварительное напряжение в шпренгеле? msv_mnv Металлические конструкции 12 13.11.2013 21:21