| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
08.11.2010, 17:09 | #1 | |
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится?
практикующий прораб
495
Регистрация: 08.05.2009
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 35649
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Если этот Mt из формулы (2) СНиП2.02.01, то берете СНиП 23-01-99, табл.3, и складываете отрицательные числа из всех 12-и чисел в строке например "Омск".
Чем больше температур ниже нуля, тем глубже промерзает земля. Зимой считается не дек-янв-фев, а период, когда все мерзнет нафиг.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Щас уточнят.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ещё раз ссылка из СНиП (полный текст). Цитата:
Складываем все отрицательные значения для Екатеринбурга из Таблицы 3 СНиП 23-01-99 Mt = l-15.5-13.6-6.9-6.8-13.1l = l-55.9l = 55.9 sqrt(55.9)=7.4766 d0 = 0.23 (для суглинка) То бишь нормативная глубина промерзания для суглинка - dfn = 1.7196 м. Расчетная глубина промерзания df = 1.7196 х 1,1 = 1,891 м. Ну будет для Омска для суглинка расчетная глубина промерзания 2.14 м, ни чего запредельного.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 09.11.2010 в 09:06. |
|||
|
||||
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
|
Извиняюсь, за подъем старой темы, но у меня вопрос как раз по теме.
С методикой расчета нормативной глубины промерзания грунта все понятно. Как всем южанам известно глубина промерзания грунта для Краснодара составляет 0,8м (во многих отчетах по геологии так пишут). А вот как получилась эта цифра для меня сейчас загадка. По СНиПу "Климатология" коэффициент Mt у меня получается всего лишь 2,2 (-1,6 январь и -0,6 февраль). Коэффициент d0 для суглинков 0,23. Тогда получается: dn=0,23*sqrt(2,2)=0,34. Я что-то делаю не так? Заранее благодарю за разъяснения. |
|||
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Цитата:
вот из "СНиП II-Б.1-62. Строительные нормы и правила. Часть II, раздел Б. Глава 1. Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования" и сама карта "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" и цветная карта (правда качества дурного)
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» Последний раз редактировалось ёйте, 29.05.2014 в 13:12. |
|||
|
||||
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
|
Спасибо большое за развернутый ответ. Логика в этом конечно есть, но как написано, в пособии в случае расхождения результатов следует принимать результат расчета по формуле. Видимо геологи берут большее значение априори.
|
|||
|
||||
Студент Регистрация: 13.10.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 25
|
Господа, прошу прощения что поднимаю старую тему. Всё таки хотелось бы вернуться к самому определению Mt. У меня с преподавателем возник спор, разрабатываю учебный проект, здание в г. Тихвин (Ленинградская область). Я чётко упираюсь в определение "СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений" где соответственно и указана данная формула с пояснениями, взяв сумму 3 отрицательных температур за зимний период (декабрь, январь, февраль) кэф получился 5.10, преподаватель же настаивает чтобы я брал ВСЕ отрицательные температуры за весь год, т.е 12 месяцев, тогда кэф получается 5.75. Разница возможно невелика, но всё же, знающие люди объясните пожалуйста может я неправильно понимаю трактовку этого определения, может составители СНиПа допустили ошибку и не исправили, может просто по умолчанию в обход СНиП все проектировщики берут сумму отрицательных температур за весь год?
Последний раз редактировалось NiksS, 29.05.2017 в 16:23. |
|||
|
|