10.06.2014, 09:03 | #1 | |
Распределение усилий от болтов и проверка полки двутавра
Южно-Сахалинск
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 3939
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Помимо сказанного, для Вашей схемы есть один существенный, на мой взгляд, момент. Необходимо учесть, что местные напряжения возникающие в полках балок от усилия болтов будут суммироваться с общими напряжениями изгиба в полках, по аналогии с полками балок подвесных кранов. Плюс, сечения полок будут ослаблены отверстиями под болты. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
чтобы было проще думаю можно рассматривать 2 болта. По одному с каждой стороны от стенки двутавра. А так вообще может быть 2, может быть 4 (как у меня на эскизах с ребрами), может быть несколько с произвольным расположением и т.д. Думаю вариантов может быть много, хотелось бы понять саму систему вычислений.
вот хотелось бы как раз узнать о других существующих методиках практически всё, что я нашёл по фланцевым - соединения на высокопрочных болтах. Это не мой случай. Тем более там множество коэффициентов эмпирических, которые не очень хочется использовать в своей работе. Цитата:
На счёт ослабления, опять же - я рассматриваю место болтового соединения, как точку приложения опоры к консольной балке. Т.е. по факту к расчетам это ослабление не имеет отношения. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Полка балки в вашем случае выступает в качестве фланца для передачи нагрузки с балки на балку, а также является элементом сечения балки, испытывая напряжения от изгиба балки. к расчету участка полки как фланца - не имеет. К расчету поперечного сечения балки- имеет. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
да вот их и смотрю в последнее время. Как раз второй файл вложения, который меня попросили удалить - был лист из американского стандарта. Сейчас по этим стандартам, да, я могу считать, но я боюсь, что российская экспертиза не примет такой расчет.
я подбираю вначале балку исходя из нагрузок, по моментам сопротивления, а потом уже перехожу к узлам. Доп.проверок обычно никаких не делаю в ослабленных, отверстиями для болтов, местах. Если вы про проверку по поперечной силе (там вроде учитываются отверстия), то на моей практике, ни разу не было такого, что балка проходит по моментам, а по поперечным не проходит. как раз изучаю сейчас, но как-то не очень... может дальше что-то интереснее будет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |
распределение усилий между арматурой и бетоном | Н1а2д3я4 | Железобетонные конструкции | 69 | 13.11.2011 22:00 |
Распределение усилий в изгибаемом болтовом соединении | acid | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2011 20:11 |
Распределение усилий в кирпичной стене | Dimas | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 09.10.2008 13:51 |