| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.07.2017, 14:55 | #1 | |
Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3479
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Показать вырубку. Только сделать её по СП4. Почему вы измеряете от ограды?
6.1.6. Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м. При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. Цитата:
Это и при вырубке нужно |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А закрытые распределительные устройства (ЗРУ) не рассматривали
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размещение электрощитовой смежно с офисным помещением | Aris_pole | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.09.2015 06:38 |
Размещение складов вблизи ЛЭП | Ильхамка | Технология и организация строительства | 16 | 25.07.2014 11:14 |
Размещение ёмкости вблизи тупикового упора ж/д пути | alexander_2011 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 29.06.2012 12:34 |
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? | OlgaSmith | Технология и организация строительства | 3 | 10.05.2011 17:08 |