Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.10.2009, 17:56
Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности!
Afina85
 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 7

Всем привет! Не уверена в нужной ли категории разместила тему, но помощь очень нужна. Я проектирую предприятия общественного питания. Дали задание распределить помещения по категориям взрывопожарной и пожарной опасности, а также по классам зон по ПУЭ.
Долго читала нормативные документы, так и не смогла толком разобраться. Очень прошу помочь.
Вот к примеру:
санузлы, бухгалтерия, электрощитовая, холодильные камеры фреоновые, моечное помещение с электрическим оборудованием (типа лампы для просвечивания яиц)
к какой категории и классам они относятся? И вообще должен ли технолог-проектировщик указывать это в проекте или это должен делать специалист из какого-ниб контролирующего органа.
Буду очень благодарна за ответ.
Просмотров: 132771
 
Непрочитано 13.03.2012, 16:03
#41
PMV

Инженер
 
Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27


Добрый день. С недавних пор занимаюсь проектированием морских нефтедобывающих платформ, по образованию инженер конструктор, уже месяц разбираюсь определением по СП, вроде как с определением на категорию В1-В4 более-менее понятно и то если это простое вещество,которое есть в любом справочнике, как определить категорию помещения с сложными веществами: буровымраствором, нефтью, пом. по переработке пластовой воды, знаю что данные помещения относят к категориям А и Б, начинаю делать все по СП и тут возникают трудности: ОТКУДА БЕРУТСЯ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТАНОВКИ В ФОРМУЛУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ??? ВЕДЬ ЭТО СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ХИМИЧИСКОЙ ФОРМУЛЫ У НИХ НЕТ,КОНКРЕТНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧИСКИХ ДАННЫХ НЕТ, Т.К. ПОНЯТНО ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА...есть ли коллеги в данной области, кто как считает данные вещества? Наши технологи только руками разводят, никакой конкретики по составу веществ не дают...
PMV вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 17:56
#42
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от PMV Посмотреть сообщение
знаю что данные помещения относят к категориям А и Б
Откуда знаете? Из норм технологического проектирования? Так и возьмите по ним, расчеты по формулам из СП - неблагодарное дело.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 19:20
#43
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Уважаемая Afina85, категорированию подлежат только производственные и складские помещения, а у вас общественное здание. В нём могут находиться помещения, которые с некоторой долей фантазии можно отнести к производственным и складским.Например кладовую продуктов питания некоторые склонны считать складом, я их позицию не разделяю. Если уж заставят, можно определить категорию этого помещения.Или электрощитовые. Разве это производственное помещение. В ПУЭ имеются требования к таким помещениям.Все остальные помещения категорированию не подлежат.Вы не указали страну пребывания, поэтому не знаю какие нормативы вам нужны.
Уважаемый PMV , Задавайте конкретные вопросы по свойствам веществ .
КОНКРЕТНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧИСКИХ ДАННЫХ НЕТ-это только вам так кажется.

Последний раз редактировалось Земский, 17.03.2012 в 19:29.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 20:05
#44
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
категорированию подлежат только производственные и складские помещения, а у вас общественное здание. В нём могут находиться помещения, которые с некоторой долей фантазии можно отнести к производственным и складским.
Помещения предприятий общественного питания без всяких фантазий относятся к производственным помещениям, где есть горячий цех, холодный цех, кондитерский цех и т.д.
Категории помещений должны указываться технологами.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2012, 20:18
#45
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Помещения предприятий общественного питания без всяких фантазий относятся к производственным помещениям,
С вами можно согласиться только в случае здания фабрики-кухни. А если это небольшая столовая, которых в наше время много, где зал для посетителей даже не выделен от помещения раздачи и варки, т.е. это фактически одно помещение. Где же горячий цех, холодный цех? Продукты-в холодильнике на 1-2 дня. Что категорировать?
Земский вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 00:41
#46
Exist_2005


 
Регистрация: 26.09.2012
Сообщений: 4


Спасибо за ценные программы!
Цитата:
Сообщение от dedkov Посмотреть сообщение
Выкладываю свои наработки в области определения категорий помещений согласно настоящих норм, правда без изменений от 1 февраля 2011 г. Программы позволяют произвести расчет категории А, Б, Ан, Бн и В1...В4.
Программы мне помогают в работе уже на протяжении нескольких лет. После произведения расчета выводится окно оформления результата и выводы, из окна можно скопировать ход расчета в пояснительную записку.
Программы конечно не совершенны и находятся в стадии тестирования.
В1-В4 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1300384931
А-Б http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1300384931
Exist_2005 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2015, 17:07
#47
Trasher


 
Регистрация: 08.07.2008
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Exist_2005 Посмотреть сообщение
Спасибо за ценные программы!
Цитата:
Сообщение от dedkov
Выкладываю свои наработки в области определения категорий помещений согласно настоящих норм, правда без изменений от 1 февраля 2011 г. Программы позволяют произвести расчет категории А, Б, Ан, Бн и В1...В4.
Программы мне помогают в работе уже на протяжении нескольких лет. После произведения расчета выводится окно оформления результата и выводы, из окна можно скопировать ход расчета в пояснительную записку.
Программы конечно не совершенны и находятся в стадии тестирования.
В1-В4 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1300384931
А-Б http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1300384931
Будьте внимательны, если написать площадь пожарной нагрузки <10м2, по программа так и посчитает...
Trasher вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 10:27
#48
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Создал документик в Excel, считающий категории помещений В1-В4. Посмотрите знающие, нет ли ошибок?
__________________
Мой сайт.

Последний раз редактировалось JT, 30.03.2016 в 14:52. Причина: Улучшил расчет
JT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Помогите с определением категории помещения по взрывопожарной опасности!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов Gammy Инженерные сети 14 08.07.2017 07:27
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17