Непрочитано 08.05.2015, 22:25 #1
Как выполнить подключение провода
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332

Как в проекте исключить возможное тяжение в результате подключения сталеалюминиевого провода напрямую от разъединителя к реактору и трансформатору (см.рисунок)

Вложения
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (16.5 Кб, 93 просмотров)

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1728
 
Непрочитано 16.05.2015, 23:15
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


Может так?
Вложения
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (39.5 Кб, 72 просмотров)
Pavel_V на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2015, 18:01
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Можно и так.
Но я имел ввиду другое. Надо ли в проекте показывать провис провода или монтажник должен так сделать монтаж, что бы было исключено возможное тяжение в результате подключения сталеалюминиевого провода напрямую от разъединителя к реактору и трансформатору.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 12:10
#4
Irishka


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 10


Валериан, нужно конечно показать. А трансформатор на разрезе правильно показан - этими выводами в эту сторону? может, нужно наоборот? а если таки да, то тогда у вас не будет нужного расстояния от выводов НН до этого провода.
Irishka вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2015, 16:18
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836


А монтажники могут смонтировать с более чем нужным провисом? А если от ветра или при КЗ перехлестнутся? Скажут, что в проекте отражено не было.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 26.05.2015, 17:07
#6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Так не делается, можете обломать изоляторы на разъединителе.
Или жесткая ошиновка или установка дополнительных опорных изоляторов между оборудованием.
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить подключение провода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Как выполнить этот архитектурный элемент M a r s e l l l o Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2012 17:38
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07